溶解氧低于正常值

[复制链接]
查看1376 | 回复14 | 2021-3-9 09:42:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
好氧池出口溶解氧突然变成0.2几,曝气管全部更换完才7个月,基本排除曝气管问题,风机两台运行频率80,但是风机流量显示2000多,有时又是4000多,不知道怎么回事 望大神们指点迷津
wechat_upload16152538776046d1756ab6f
wechat_upload16152538776046d1759fff7
wechat_upload16152538776046d175cf461
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-3-9 10:20:17 来自手机 | 显示全部楼层
什么水?现在系统出水指标怎样?
校正过溶解氧和风机出口流量计吗
回复

使用道具 举报

古细菌 | 2021-3-9 10:45:28 来自手机 | 显示全部楼层
可能是需要切除好像叫什么频率的,我这也是基本上不管风流量计了。。。差距太大了。。。
你看不见我,看不见我。
回复

使用道具 举报

蒋云亮 | 2021-3-9 11:53:36 来自手机 | 显示全部楼层
曝气如果正常末端溶解氧这么低,出水指标肯定是偏高的,看曝气池的翻滚程度也还行!
回复

使用道具 举报

『空』 | 2021-3-9 14:36:43 来自手机 | 显示全部楼层
进水流量和负荷有啥变化没
回复

使用道具 举报

阿亮@@666659 | 2021-3-9 15:27:34 来自手机 | 显示全部楼层
真菌大量繁殖,而溶解氧没有及时调整
回复

使用道具 举报

检测仪器有没有问题
回复

使用道具 举报

小污师护水清 | 2021-3-9 18:47:38 来自手机 | 显示全部楼层
我遇到的风机频率变频最高工频50hz,调到80,没遇到过。溶氧仪检测检测的是探头处的溶解氧,看照片,池面应该是翻滚的,那么池子整体溶解氧是不稳定的。可能探头处溶解氧低,过会就高了,还有一种可能是溶解氧需要校准了,再加一种可能,系统冲击了,泡沫还没反应过来,溶解氧先掉下去了。所以有可能是多重原因导致的,你根据现场分析一下,这只是一个思路,供您参考。
wechat_upload1615286732604751cc1dd56
回复

使用道具 举报

左手 | 2021-3-9 19:32:43 来自手机 | 显示全部楼层
首先校对溶解氧仪器。再者核算负荷。再看管道
回复

使用道具 举报

lvjian223 | 2021-3-9 21:39:15 来自手机 | 显示全部楼层
看图片曝气量不小,建议多测几个点,好氧池前中后一般推流式池子前端都低,要是测的后面也低看看是不是进水严重超标?
回复