cass工艺,缺氧段ORP特别低,-400以下

[复制链接]
曹佩 | 2021-3-6 11:35:11 来自手机 | 显示全部楼层
future 发表于 2021-3-6 09:41
厌氧都难达到

我说的是厌氧反应器,是产甲烷的哦
回复

使用道具 举报

lvjian223 | 2021-3-6 13:15:40 来自手机 | 显示全部楼层
缺氧池控制在-150就行了,你那个有点低
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2021-3-6 14:20:09 来自手机 | 显示全部楼层
能测TN里面是什么氮吗?硝酸盐还是亚硝酸盐,正常全程反硝化产生的硝酸盐在ORP的体现上是正数,属于氧化性的物质,所以,缺氧池很难会到-400mv,如果是短程硝化,产生的盐硝酸盐,是还原性的物质,体现到ORP是负数,有可能会出现你这种情况,能达标就是合适的控制范围😊
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

『空』 | 2021-3-6 18:12:04 来自手机 | 显示全部楼层
运行正常嘛,还是说停了很长时间进水测的
回复

使用道具 举报

 ̄ ̄)σ | 2021-3-6 19:01:45 来自手机 | 显示全部楼层
『空』 发表于 2021-3-6 18:12
运行正常嘛,还是说停了很长时间进水测的

ORP不管是开回流还是不还回流期间都是-400左右
回复

使用道具 举报

future | 2021-3-7 08:25:21 来自手机 | 显示全部楼层
曹佩 发表于 2021-3-6 11:35
我说的是厌氧反应器,是产甲烷的哦

那还差不多
回复

使用道具 举报

『空』 | 2021-3-7 11:15:11 来自手机 | 显示全部楼层
 ̄ ̄)σ 发表于 2021-3-6 19:01
ORP不管是开回流还是不还回流期间都是-400左右

那我也觉得可能是仪器问题
回复

使用道具 举报

 ̄ ̄)σ | 2021-3-8 09:19:44 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2021-3-6 14:20
能测TN里面是什么氮吗?硝酸盐还是亚硝酸盐,正常全程反硝化产生的硝酸盐在ORP的体现上是正数,属于氧化性 ...

亚硝酸盐在沉淀阶段可以反硝化处理掉吗,还是一定要先变硝酸盐才可以
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2021-3-9 14:21:35 来自手机 | 显示全部楼层
 ̄ ̄)σ 发表于 2021-3-8 09:19
亚硝酸盐在沉淀阶段可以反硝化处理掉吗,还是一定要先变硝酸盐才可以

创造反硝化的条件是可以的,这就是短程硝化反硝化了😊
回复

使用道具 举报

 ̄ ̄)σ | 2021-3-19 16:29:34 来自手机 | 显示全部楼层
曹佩 发表于 2021-3-6 08:44
缺氧区–400的ORP,很大的可能是你的ORP仪器出问题了,这个数值的ORP是强还原环境,厌氧反应器中的ORP也不 ...

买了了标液标完,厌缺氧段分别是-221/-228
回复

使用道具 举报