请教移动悬浮填料

[复制链接]
查看381 | 回复6 | 2021-3-2 08:59:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大神,移动悬浮填料的设计计算,以及设计中应注意的事项能说下么
回复

使用道具 举报

小污师护水清 | 2021-3-2 15:01:55 来自手机 | 显示全部楼层
为什么要考虑移动悬浮的?个人认为移动悬浮的对密度要求较高,密度为好氧池的密度,密度高了沉淀,密度低了漂浮,不能均匀分散在水中,国内有这种水平的公司应该不多。并且存在在出水口堆积的问题,需要在出水口制作气冲。
回复

使用道具 举报

看是什么污水,也跟你设计取的负荷有关,取得高加的填料就多,但是一般装填比例不会超过60%。出水端需要注意拦截填料,防止损失
回复

使用道具 举报

虎895312 | 2021-3-3 10:00:04 来自手机 | 显示全部楼层
小污师护水清 发表于 2021-3-2 15:01
为什么要考虑移动悬浮的?个人认为移动悬浮的对密度要求较高,密度为好氧池的密度,密度高了沉淀,密度低了 ...

主要是提升改造,原来按照回用水标准做的,现在要做到一级a,想投加
回复

使用道具 举报

小污师护水清 | 2021-3-3 10:22:10 来自手机 | 显示全部楼层
虎895312 发表于 2021-3-3 10:00
主要是提升改造,原来按照回用水标准做的,现在要做到一级a,想投加

升级改造最好是根据出水数据来进行确认,如果仅为了增加污泥浓度,降cod,可以考虑mbr,如果针对氨氮,总氮,总磷,都可以通过工艺调整或投加药剂来达到提标改造的效果。如果方便,你可以把具体情况说一下,大家集思广益,一起想想提标改造的方案,供您参考。
回复

使用道具 举报

虎895312 | 2021-3-6 11:29:27 来自手机 | 显示全部楼层
小污师护水清 发表于 2021-3-3 10:22
升级改造最好是根据出水数据来进行确认,如果仅为了增加污泥浓度,降cod,可以考虑mbr,如果针对氨氮,总 ...


原来用的AO工艺,按照COD350,氨氮40,出水杂用水标准,现在实际是COD500.氨氮100.总氮150.总磷5.水量均日100吨左右,变化系数约2.6.现在要提标到一级A,还不让用MBR工艺
回复

使用道具 举报

小污师护水清 | 2021-3-6 14:14:48 来自手机 | 显示全部楼层
虎895312 发表于 2021-3-6 11:29
原来用的AO工艺,按照COD350,氨氮40,出水杂用水标准,现在实际是COD500.氨氮100.总氮150.总磷5.水量均日 ...

现在出来个固定化载体微生物,你可以网络搜索了解一下。
回复

使用道具 举报

本版积分规则