高负荷进水泡沫

[复制链接]
褚阳 | 2021-2-26 12:09:05 来自手机 | 显示全部楼层
亮,150****3059【警告:为防范风险,号码已自动隐藏,请通过微信(非手机号同号)沟通,友情提示:网络交易有风险,请查辩真假再联系!】
发表于 2021-2-26 11:14

水温多少?PH多少?曝气池碱度有没有测过?近期排泥量大不大?

水温十来度,ph8左右,碱度没测过,这两天没排泥,污泥浓度6000多
回复

使用道具 举报

褚阳 | 2021-2-26 12:12:03 来自手机 | 显示全部楼层
lvjian223 发表于 2021-2-26 11:11
之前氨氮出水多少?如果之前氨氮出水低的话,估计是是硝化细菌受到抑制或者崩溃了,对于难降解工业废水,CO ...

春节前都是1以下,假期停产,中间安排闷曝少量进水。往年也有这情况,不过今年恢复太慢了,假期进的水氨氮都特别高,还是进水太高了
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-2-26 12:28:48 来自手机 | 显示全部楼层
褚阳 发表于 2021-2-26 12:12
春节前都是1以下,假期停产,中间安排闷曝少量进水。往年也有这情况,不过今年恢复太慢了,假期进的水氨 ...

闷爆后氨氮降低了,没毛病
回复

使用道具 举报

lvjian223 | 2021-2-26 13:46:23 来自手机 | 显示全部楼层
褚阳 发表于 2021-2-26 12:12
春节前都是1以下,假期停产,中间安排闷曝少量进水。往年也有这情况,不过今年恢复太慢了,假期进的水氨 ...

要是以前低,现在高可能氨氮负荷高是冲击了,你看降低氨氮负荷,加强曝气能恢复不
回复

使用道具 举报

蒋云亮 | 2021-2-26 15:48:06 来自手机 | 显示全部楼层
正常,cod升高,自然池内硝化反应的时间就缩短了!
回复

使用道具 举报

『空』 | 2021-2-28 20:27:35 来自手机 | 显示全部楼层
大概率硝化崩溃了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 微信登录

本版积分规则