节日低负荷运转,总氮超标怎么处理,求教各路大神

[复制链接]
354547 | 2021-2-20 17:03:00 来自手机 | 显示全部楼层
永远 发表于 2021-2-20 16:26
系统满负荷时候,出水总氮正常不?低负荷运行,总氮异常多久了?

满负荷出水正常,总氮超标异常有五天了
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-2-20 17:49:36 来自手机 | 显示全部楼层
354547 发表于 2021-2-20 17:03
满负荷出水正常,总氮超标异常有五天了

额。。。这个难受了!
水质没变化😂
把近几天,所有的数据和参数发出来给大家看下
回复

使用道具 举报

蒋云亮 | 2021-2-20 20:00:57 来自手机 | 显示全部楼层
碳源及回流量是否足够,出水氨氮多少?
回复

使用道具 举报

默读_ | 2021-2-20 20:52:32 来自手机 | 显示全部楼层
碳氮比多少?混合液氨氮和硝态氮的数据是多少?
回复

使用道具 举报

lvjian223 | 2021-2-20 21:08:14 来自手机 | 显示全部楼层
就是说过完节脱泥,然后污泥浓度降了,然后总氮就超标了?
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2021-2-20 21:14:06 来自手机 | 显示全部楼层
万能的碳源在此处派上用处了
回复

使用道具 举报

蒸蒸日上 | 2021-2-20 21:47:00 | 显示全部楼层
马一下,我们也是负荷太低,AAO,cod就100总氮30,出水15,不投加碳源。设计5万吨,日实际处理6-7万吨哭了,收水挣钱要紧
回复

使用道具 举报

354547 | 2021-2-20 22:20:07 来自手机 | 显示全部楼层
曹佩 发表于 2021-2-20 21:14
万能的碳源在此处派上用处了

今天已经加大碳源了  明天看效果
回复

使用道具 举报

354547 | 2021-2-20 22:20:27 来自手机 | 显示全部楼层
蒸蒸日上 发表于 2021-2-20 21:47
马一下,我们也是负荷太低,AAO,cod就100总氮30,出水15,不投加碳源。设计5万吨,日实际处理6-7万吨{:mad: ...

😂😂😂
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-2-20 22:23:58 来自手机 | 显示全部楼层
354547 发表于 2021-2-20 16:16
进水水质正常  稍微低一点

c/n比值有变化吗?
回复

使用道具 举报

本版积分规则