高密度池跑泥问题怎么解决

[复制链接]
 ̄ ̄)σ | 2021-2-19 08:32:07 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2021-2-19 07:47
是刚刚这样的还是一直这样?

之前就这样,然后发现以前这个高密度池里面全是泥,所有清了一次池后,还是这样
回复

使用道具 举报

 ̄ ̄)σ | 2021-2-19 08:34:09 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2021-2-19 07:47
是刚刚这样的还是一直这样?

一般高密度池里的刮泥机和排泥泵是不是常开吖
回复

使用道具 举报

大梨 | 2021-2-19 08:37:40 | 显示全部楼层
先检查高密负荷,有没有超负荷现象,高密超负荷极易跑泥,还有就是药剂的投加情况,这两点有限检查。
回复

使用道具 举报

小龙 | 2021-2-19 08:40:35 来自手机 | 显示全部楼层
很可能前段药剂投加有问题,影响了絮凝成团效果
回复

使用道具 举报

光正 | 2021-2-19 09:22:37 来自手机 | 显示全部楼层
大梨 发表于 2021-2-19 08:37
先检查高密负荷,有没有超负荷现象,高密超负荷极易跑泥,还有就是药剂的投加情况,这两点有限检查。 ...

补充一点,泥位控制在中下水平
回复

使用道具 举报

 ̄ ̄)σ | 2021-2-19 09:32:40 来自手机 | 显示全部楼层
光正 发表于 2021-2-19 09:22
补充一点,泥位控制在中下水平

里面要留泥吗,我每次进水都开排泥和刮泥机
回复

使用道具 举报

光正 | 2021-2-19 09:35:49 来自手机 | 显示全部楼层
 ̄ ̄)σ 发表于 2021-2-19 09:32
里面要留泥吗,我每次进水都开排泥和刮泥机

留,还要污泥回流,不要排净泥,刮泥一直开,频率小点
回复

使用道具 举报

 ̄ ̄)σ | 2021-2-19 09:59:10 来自手机 | 显示全部楼层
光正 发表于 2021-2-19 09:35
留,还要污泥回流,不要排净泥,刮泥一直开,频率小点

这个污泥回流留多少呀,我里面只有一个mlss探头和浊度计,你那边有具体的操作流程吗
回复

使用道具 举报

hongers | 2021-2-19 10:44:24 | 显示全部楼层
是不是前端混凝效果太差了,调整一个加药量试试
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-2-19 11:49:10 来自手机 | 显示全部楼层
 ̄ ̄)σ 发表于 2021-2-19 08:34
一般高密度池里的刮泥机和排泥泵是不是常开吖

刮泥机是常开,排泥泵是间歇的
回复

使用道具 举报

本版积分规则