进水总氯老是超1,cass工艺,

[复制链接]
查看1099 | 回复26 | 2021-2-17 12:36:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
cass工艺,旁边电子厂排的水总氯超30,经管网稀释后都超1,污泥浓度从4000降到现在2800,氨氮去除率低,以前1小时处理完一股水,氨氮0-0.5,现在要3-3.5小时氨氮才能到0.5,怎么办呀,进水cod60-80,总氮30-50,氨氮30,现在一天投加乙酸钠10t以上,污泥浓度还是上不来,因为曝气时间长,污泥偏白,悬浮物多,曝气时有黄色泡沫,但是我根本不敢排泥,设计2.5万吨每天,现在每天就处理1万的水,do控在3-4.5,有什么办法吧污泥浓度升上来吗,这个总氯杀菌啊,进水粪大肠杆菌0你们敢信
wechat_upload1613536023602c9b17eca0a
wechat_upload1613536592602c9d50944c2
wechat_upload1613536592602c9d50c7466
wechat_upload1613536592602c9d50efd1a
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-2-17 13:51:02 来自手机 | 显示全部楼层
如果进水的余氯浓度高,或许实际测得的cod是不准的,氯对cod测量会有干扰。
如果氯影响系统的运行,找三方去检测该企业的出水,出据有利证据,并以报告形式递交相关部门,首要考虑出水超标,免责
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-2-17 13:53:42 来自手机 | 显示全部楼层
如果是氯的影响,联系对策是预曝气
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-2-17 13:54:06 来自手机 | 显示全部楼层
余氯影响系统运行,建议对策采用预曝气
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2021-2-17 19:46:11 来自手机 | 显示全部楼层
永远 发表于 2021-2-17 13:54
余氯影响系统运行,建议对策采用预曝气

预曝气吹脱貌似不行,氯胺类的很难被吹脱,用还原性物质如:硫代硫酸钠进行还原后再进系统。
回复

使用道具 举报

 ̄ ̄)σ | 2021-2-17 19:54:39 来自手机 | 显示全部楼层
永远 发表于 2021-2-17 13:54
余氯影响系统运行,建议对策采用预曝气

目前就是先经曝气沉砂池再进cass池
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-2-17 20:32:59 来自手机 | 显示全部楼层
曹佩 发表于 2021-2-17 19:46
预曝气吹脱貌似不行,氯胺类的很难被吹脱,用还原性物质如:硫代硫酸钠进行还原后再进系统。 ...

余氯管用,氯化物硫代硫酸钠,也好用吗?
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-2-17 20:33:39 来自手机 | 显示全部楼层
 ̄ ̄)σ 发表于 2021-2-17 19:54
目前就是先经曝气沉砂池再进cass池

有没有定性,主要是余氯,还是其他的氯化物
回复

使用道具 举报

王鑫wangxin | 2021-2-17 20:37:18 | 显示全部楼层
投加还原性物质,亚硫酸氢钠不错
回复

使用道具 举报

大梨 | 2021-2-18 08:55:48 | 显示全部楼层
我个人认为,氯已经经过管网稀释,已经到1左右,氯应该不是关键的问题,倒是氯的化合物是难以去除的,比如四氯化碳、三氯甲烷这些是十分稳定的化合物,CASS工艺你延长曝气时间是正确的,但是我个人认为你曝气强度太大,SBR类工艺如果曝气太强对后阶段的反硝化影响是显著的,还有你的COD应都是较难降解的COD,碳源的投加无可避免,从现在情况来看,我个人认为你应该降低曝气强度,延长反硝化时间,碳源依旧要投,不知道你碳源投加在那?还有就是能问周边生活污水厂要一些泥是最好的了,你的泥偏黄,压实性好,但上清液确不清澈,说明你的泥没有东西吃。