终沉出水是否可以用于调节池回配

[复制链接]
查看682 | 回复16 | 2021-2-15 12:35:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的生化系统进水氨氮250,需要进行稀释。但是水平衡问题。直能用终沉出水回配稀释。终沉出水经过加药后cod120左右。这样操作是否能导致生化出水cod超标。
回复

使用道具 举报

随遇而安28686 | 2021-2-15 12:45:36 来自手机 | 显示全部楼层
求助大师们
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-2-15 15:28:21 来自手机 | 显示全部楼层
cod出水指标是二级标准吗?回水稀释的话,原水cod也会被稀释的,在确保二沉池表面负荷情况下,或许这种操作还有一定好处
回复

使用道具 举报

李玉明 | 2021-2-15 15:58:39 来自手机 | 显示全部楼层
其实关于进出量平衡问题,差量一般没什么人关注。为了节约用水很多时候脱泥用出水做回用水做冲洗,导致进水量大于出水量。
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2021-2-15 21:27:55 来自手机 | 显示全部楼层
终沉池回流到进水口,如果不怕能耗不怕二沉池表面负荷超,其实是有好处的,而且好处大大的😁 😁 😁
因为我现在就采用出水回流,这样子对系统挺好的
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-2-16 19:13:23 来自手机 | 显示全部楼层
那就看你系统水量负荷是否满足了
回复

使用道具 举报

随遇而安28686 | 2021-2-16 19:21:27 来自手机 | 显示全部楼层
加药过后的cod怕是没有可生化性,导致cod在系统中积累。
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2021-2-16 19:30:34 来自手机 | 显示全部楼层
随遇而安28686 发表于 2021-2-16 19:21
加药过后的cod怕是没有可生化性,导致cod在系统中积累。

不会出现难降解COD积累的情况
回复

使用道具 举报

随遇而安28686 | 2021-2-16 19:35:28 来自手机 | 显示全部楼层
长时间配的话,二沉cod不会高吗?毕竟是化学处理过。没有可生化性。
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-2-16 19:49:33 来自手机 | 显示全部楼层
随遇而安28686 发表于 2021-2-16 19:35
长时间配的话,二沉cod不会高吗?毕竟是化学处理过。没有可生化性。

加的是什么药?是否具有抑制性?药剂量多大?
回复

使用道具 举报