各位老师,进水cod3000,bod700.氨氮500,采用AAO工艺是否可以,水量不大,出水进污水处理厂。谢谢
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-2-5 15:26:25 来自手机 | 显示全部楼层
什么水?停留时间多久的?
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-2-5 15:36:27 | 显示全部楼层
出水是三级标准吗?
回复

使用道具 举报

一三五 | 2021-2-5 18:27:17 来自手机 | 显示全部楼层
对,出水三级标准,总停留时间有五天,不知是否可行
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-2-5 20:23:25 来自手机 | 显示全部楼层
如果没啥抑制物的话,三级没啥问题
回复

使用道具 举报

一三五 | 2021-2-5 20:51:40 来自手机 | 显示全部楼层
没有毒性的物质存在,因为这个是生物蛋白培养企业实验室的污水,
回复

使用道具 举报

齐得隆咚呛 | 2021-2-6 00:06:03 来自手机 | 显示全部楼层
没有难降解物质的话是没有问题的
回复

使用道具 举报

一三五 | 2021-2-6 14:57:00 来自手机 | 显示全部楼层
那请教一下,是否需要设脱氮装置,这种浓度对微生物活性是否有抑制影响
回复

使用道具 举报

『空』 | 2021-2-6 15:35:27 来自手机 | 显示全部楼层
出水要求不高的话,没啥事
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-2-6 19:34:48 来自手机 | 显示全部楼层
一三五 发表于 2021-2-6 14:57
那请教一下,是否需要设脱氮装置,这种浓度对微生物活性是否有抑制影响

缺氧池建议还是要有
回复