请问缺氧池硝态氮控制指标?

[复制链接]
查看874 | 回复6 | 2021-1-7 08:01:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
县城市政污水,因管网问题水量1万 COD100  总氮40 氨氮35。  AAO ,目前内回流打满 4倍。缺氧加25液体乙酸钠2吨。  测缺氧池硝态氮12 ,出水总氮要求15.不稳定。求教
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-1-7 10:37:45 来自手机 | 显示全部楼层
水温多少?缺氧区停留时间?缺氧区初期末期溶解氧和硝酸盐多少?
回复

使用道具 举报

投入碳源C/N得到5左右才满足脱氮需求
回复

使用道具 举报

刘峰 | 2021-1-7 14:50:37 来自手机 | 显示全部楼层
问题不大,核一下碳氮比,或尝试调高碳源投加量。从你的提问来看,还需对乙酸钠了解再深入掌握一些,内回流比好像也不用那么大。
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2021-1-7 16:14:44 来自手机 | 显示全部楼层
永远 发表于 2021-1-7 10:37
水温多少?缺氧区停留时间?缺氧区初期末期溶解氧和硝酸盐多少?

他这个碳源投加量不够,25%的乙酸钠溶液对应到1万方水中,COD才39mg/L😂
按COD算,这个系统的TN去除率已经很不错了
回复

使用道具 举报

500104 | 2023-7-21 16:13:33 来自手机 | 显示全部楼层
曹佩 发表于 2021-1-7 16:14
他这个碳源投加量不够,25%的乙酸钠溶液对应到1万方水中,COD才39mg/L😂
按COD算,这个系统的TN去 ...

怎么算出39的老师。
回复

使用道具 举报

芳753940 | 2023-7-21 16:30:40 | 显示全部楼层
乙酸钠投配率(mg/L)=0.25*2*100=50
核酸COD(mg/L)=50*0.78=39
回复

使用道具 举报

本版积分规则