城市污水处理厂格栅设计

[复制链接]
查看657 | 回复3 | 2021-1-4 08:56:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
最大流量Qmax=1.4m³/s,设计4台格栅的话是每台流量为(1.4/4)m³/s,还是留两台备用的,每一台平均流量为(1.4/2)m³/s,还是不用平均分配,就都是1.4m³/s呢?
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-1-4 10:52:16 | 显示全部楼层
你们这个是考虑雨水了吗?四台就三用一备就行了
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2021-1-4 14:37:10 来自手机 | 显示全部楼层
两用两备,太浪费了,就如老班长说的,三用一备就成,也就是1.4/3
回复

使用道具 举报

『空』 | 2021-1-5 09:15:55 来自手机 | 显示全部楼层
这是考虑省电嘛
回复

使用道具 举报