IC塔出水PH值突然降低

[复制链接]
查看1285 | 回复11 | 2020-12-31 19:58:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
IC进水PH一直在9到10,最近进水PH超过10,没及时调PH,IC出水突然降到5点几,请问现在要采取什么措施提高出水PH?
回复

使用道具 举报

小污师护水清 | 2021-1-1 09:34:20 来自手机 | 显示全部楼层
测测挥发酸和碱度,厌氧运行要求保持厌氧出水ph稳定,ph突然降低的一般操作是降负荷,加碱,打循环,从各取样管取水样,分别测测ph值。判断一下系统恶化情况。厌氧运行调试都是跟着化验记录的。没有化验数据支持,出问题了,不好判断。
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2021-1-1 09:34:41 来自手机 | 显示全部楼层
什么水,这么高的PH,COD得有多高,能酸化成这个样子。
建议加大出水回流,利用原水中的碱来中和系统中的酸。
一般对于无机酸碱导致的PH低或者高,需要进行调节,如果是有机酸导致的PH低,可以适当的进行调节。
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2021-1-1 09:39:36 来自手机 | 显示全部楼层
刚又看了一下你的问题,进水PH长期8-9,IC中的PH能有多少,如果突然进水PH升到10,系统酸化,说明高PH的环境抑制了产甲烷菌,导致有机酸的积累,从而引起PH的降低
回复

使用道具 举报

李静仁_垚星雨 | 2021-1-1 09:44:47 | 显示全部楼层
严重酸化,尽快检测VFA,用清水置换,待pH恢复正常后,在进水
回复

使用道具 举报

小污师护水清 | 2021-1-1 09:48:18 来自手机 | 显示全部楼层
曹佩 发表于 2021-1-1 09:39
刚又看了一下你的问题,进水PH长期8-9,IC中的PH能有多少,如果突然进水PH升到10,系统酸化,说明高PH的环 ...

提供的信息太少了,猜都不好猜,什么类型的污水?进出水cod是多少?多高的负荷,投加的絮状污泥还是颗粒污泥?是刚启动还是稳定运行的系统?为什么ph突然升高了,以前出现过这种情况么?挥发酸多少?碱度多少?都不知道,只能硬猜。
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2021-1-1 09:59:36 来自手机 | 显示全部楼层
小污师护水清 发表于 2021-1-1 09:48
提供的信息太少了,猜都不好猜,什么类型的污水?进出水cod是多少?多高的负荷,投加的絮状污泥还是颗粒 ...

有些时候硬猜才有意思😁 😁 😁
回复

使用道具 举报

齐得隆咚呛 | 2021-1-1 17:48:45 来自手机 | 显示全部楼层
曹佩 发表于 2021-1-1 09:39
刚又看了一下你的问题,进水PH长期8-9,IC中的PH能有多少,如果突然进水PH升到10,系统酸化,说明高PH的环 ...

非常感谢
回复

使用道具 举报

『空』 | 2021-1-1 21:11:57 来自手机 | 显示全部楼层
曹佩 发表于 2021-1-1 09:59
有些时候硬猜才有意思😁 😁 😁

就跟神棍一样
回复

使用道具 举报

可乐瓶 | 2021-1-2 14:43:06 来自手机 | 显示全部楼层
产甲烷菌受到抑制,分解不了有机酸,导致PH值不能升高,酸化导致pH降低
回复

使用道具 举报

本版积分规则