请教各位老师,帮忙指点一下。

[复制链接]
刘晓龙 | 2020-12-30 09:32:30 来自手机 | 显示全部楼层
冬季气压低于夏季,溶解氧升高是正常现象,水温过低影响污泥活性,新陈代谢较慢污泥增长速度也会变低。但是随着气温回升污泥增长速度以及代谢速度也会逐步提升,建议控制好泥龄,在气温回升前根据现场实际情况适当减少污泥浓度,降低全年脱泥任务,降低风险
回复

使用道具 举报

生物科技李康才 | 2020-12-30 10:41:23 来自手机 | 显示全部楼层
考虑到冬季水温的影响,沉降比高点也还行。只不过需要考虑的是排水不受影响。可以考虑絮凝,排泥。控制在沉降比控制在50左右。这么高的污泥浓度,反硝化细菌的影响不能不考虑
回复

使用道具 举报

13932592189 | 2020-12-30 13:40:08 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2020-12-30 08:02
你原来的污泥浓度和水质水量也和现在一样?

和现在一样
回复

使用道具 举报

蒋云亮 | 2020-12-30 14:09:22 来自手机 | 显示全部楼层
139****2189【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2020-12-29 22:14

俺只是担心系统在短时间内会不会瘫痪了?

去除效果有变化吗?
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2020-12-31 07:35:32 来自手机 | 显示全部楼层
13932592189【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2020-12-30 13:40

和现在一样

今年刚运行的吗?还是往年也是这样,一般跟水温有关
回复

使用道具 举报

某某某 | 2021-1-6 23:39:04 来自手机 | 显示全部楼层
生物科技李康才 发表于 2020-12-30 10:41
考虑到冬季水温的影响,沉降比高点也还行。只不过需要考虑的是排水不受影响。可以考虑絮凝,排泥。控制在沉 ...

我们两期。一期5万 二期7万。 冬季污泥浓度都是7000-8000低于6000总氮就控制不了了。。。回流2W左右。。
回复

使用道具 举报

生物科技李康才 | 2021-1-9 14:56:44 来自手机 | 显示全部楼层
某某某 发表于 2021-1-6 23:39
我们两期。一期5万 二期7万。 冬季污泥浓度都是7000-8000低于6000总氮就控制不了了。。。回流2W左右。。 ...

浓度高的情况下,碳源供应足吗
回复

使用道具 举报

本版积分规则