氨氮很难降到2以下

[复制链接]
永远 | 2020-12-25 07:13:53 来自手机 | 显示全部楼层
小龙 发表于 2020-12-24 22:59
一体化罐子,设计标准是ao,三个罐,现在运行a2o

厌缺好停留时间多久?
回复

使用道具 举报

永远 | 2020-12-25 07:14:14 来自手机 | 显示全部楼层
永远 发表于 2020-12-25 07:13
厌缺好停留时间多久?

尤其是缺氧的停留时间是多久?
回复

使用道具 举报

石亚飞 | 2020-12-25 09:19:12 来自手机 | 显示全部楼层
溶解氧高点 DO>3,污泥浓度高点>4500,ph>7.5
回复

使用道具 举报

永远 | 2020-12-25 11:30:07 来自手机 | 显示全部楼层
石亚飞 发表于 2020-12-25 09:19
溶解氧高点 DO>3,污泥浓度高点>4500,ph>7.5

对于这种属于极端工况,普通的运行参数,估计人家早都会想到
回复

使用道具 举报

lvjian223 | 2020-12-25 12:05:05 来自手机 | 显示全部楼层
估计负荷低,污泥活性差
回复

使用道具 举报

Tan~ | 2020-12-26 15:19:17 | 显示全部楼层
水温对硝化菌影响很大,我处理工业废水,水温低于10℃硝化作用基本上就消失了,如果能达到20℃硝化作用充分,去除率能达到90%,感觉你这个就是温度影响吧,其次就是碱度,1g氨氮消耗7.07g的碱度
回复

使用道具 举报

港强 | 2020-12-26 23:24:02 来自手机 | 显示全部楼层
lvjian223 发表于 2020-12-25 12:05
估计负荷低,污泥活性差

排除温度这个镜检效果活性还差那😢
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2020-12-28 08:14:29 | 显示全部楼层
你们是MBR工艺吗?
回复

使用道具 举报

小硕子 | 2020-12-29 09:24:34 | 显示全部楼层
这个水温太低了,提高点污泥浓度吧
回复

使用道具 举报

末世,桃花依旧 | 2020-12-30 11:33:34 | 显示全部楼层
冬季气温低,你这氨氮有这么高,脱氮确实困难,总氮达标的情况下只能看下碱度跟碳源够不够了
回复

使用道具 举报

本版积分规则