MBR处理河水,产水氨氮不降反升高,求哪位大佬指点指点.....

[复制链接]
『空』 | 2020-12-22 15:04:31 来自手机 | 显示全部楼层
陈康 发表于 2020-12-22 12:57
水温14℃。

水温太低,硝化反应下降
回复

使用道具 举报

小污师护水清 | 2020-12-22 16:14:19 来自手机 | 显示全部楼层
我见过一个mbr膜处理黑臭水体的,污泥沉降比我记得有40%,冬季温度低,处理效率低也需要提高一下污泥浓度。这是他们的膜池照片,很久了,就找到这一张,您参考一下。
wechat_upload16086248135fe1aaad01c00
回复

使用道具 举报

永久28 | 2020-12-22 16:35:51 来自手机 | 显示全部楼层
陈康 发表于 2020-12-22 13:03
连续小量的排泥。加上连续曝气,可能内源呼吸掉了。
溶解氧大概8mg/l。MBR曝气关小了会堵膜。没法关小, ...

进水产水的时候要曝气,但你这个设计三万方,才一千多方的量,晚上用不着闷曝,硝化菌不知还剩多少,就算还有,水温14℃活性也低。考虑投泥调整风量和曝气时间,硝化菌是自养微生物,可以补充些纯碱补碱度,但你有MBR膜,pH不能高,先把让泥量起来再说。大马拉小车,车要拉烂的感觉。
回复

使用道具 举报

古细菌 | 2020-12-22 20:50:07 来自手机 | 显示全部楼层
怎么污泥浓度这么低
你看不见我,看不见我。
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2020-12-22 23:10:21 来自手机 | 显示全部楼层
永久28 发表于 2020-12-22 16:35
进水产水的时候要曝气,但你这个设计三万方,才一千多方的量,晚上用不着闷曝,硝化菌不知还剩多少,就算 ...

莫要把温度低于15°影响硝化反应挂嘴边,只有当你做过低温水的时候才有深切体会,课本上的仅仅存在课本上。
回复

使用道具 举报

永久28 | 2020-12-23 12:48:43 来自手机 | 显示全部楼层
曹佩 发表于 2020-12-22 23:10
莫要把温度低于15°影响硝化反应挂嘴边,只有当你做过低温水的时候才有深切体会,课本上的仅仅存在课本上 ...

是的,曹老师,我没遇见过水温太低影响硝化的现场实际情况,只是在课本上看到这么段话就拿来用,不够严谨,最近做事欠考虑,有些飘了。谢谢曹老师指点提醒,大家和污托邦这个平台共同成长。