生化系统反硝化效率低

[复制链接]
查看746 | 回复13 | 2020-12-18 22:02:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂这边是MSBR工艺的7万吨水量,外部来水总氮30就有点吃力,反硝化效果下降出水总氮超标,除了提标增加池子,请问还有什么解决办法?
回复

使用道具 举报

蒋云亮 | 2020-12-18 22:32:37 来自手机 | 显示全部楼层
建议做一下缺氧池末端延长停留时间和增加碳源的小试,先找找是什么原因导致反硝化效果不好。
回复

使用道具 举报

L859355 | 2020-12-18 22:39:06 来自手机 | 显示全部楼层
出水总氮是多少如果不行 同化就可以了
回复

使用道具 举报

L辰 | 2020-12-19 11:34:25 来自手机 | 显示全部楼层
L859355 发表于 2020-12-18 22:39
出水总氮是多少如果不行 同化就可以了

出水总氮一直在14—15,很危险
回复

使用道具 举报

L辰 | 2020-12-19 11:35:26 来自手机 | 显示全部楼层
秀川科技蒋云亮 发表于 2020-12-18 22:32
建议做一下缺氧池末端延长停留时间和增加碳源的小试,先找找是什么原因导致反硝化效果不好。 ...

主要就是缺氧池停留时间较短,反硝化时间有点不充足
回复

使用道具 举报

永远 | 2020-12-19 14:33:36 来自手机 | 显示全部楼层
L辰 发表于 2020-12-19 11:35
主要就是缺氧池停留时间较短,反硝化时间有点不充足

msbr,前段是厌氧和缺氧?有外用碳源补加吗?停留时间都是多少?进水bc比,cod和总氮浓度多少?
回复

使用道具 举报

大梨 | 2020-12-19 19:58:43 来自手机 | 显示全部楼层
msbr脱氮效果应该是不错的,我这里有24万吨的msbr,你们进水碳源是多少,碳氮比是多少,msbr内回流比多少,缺氧池溶解氧多少
回复

使用道具 举报

L辰 | 2020-12-20 15:35:33 来自手机 | 显示全部楼层
永远 发表于 2020-12-19 14:33
msbr,前段是厌氧和缺氧?有外用碳源补加吗?停留时间都是多少?进水bc比,cod和总氮浓度多少? ...

是的,额外投加碳源每天大概在5-7吨乙酸钠
回复

使用道具 举报

L辰 | 2020-12-20 15:36:34 来自手机 | 显示全部楼层
大梨 发表于 2020-12-19 19:58
msbr脱氮效果应该是不错的,我这里有24万吨的msbr,你们进水碳源是多少,碳氮比是多少,msbr内回流比多少, ...

进水cod100左右,碳氮比失衡
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2020-12-20 16:39:02 来自手机 | 显示全部楼层
你给的条件1、缺氧池停留时间不够。 2、进水COD仅100左右,补加乙酸钠5-7吨。
解决思路:1、在不影响出水氨氮的条件下,降低好氧前端的溶解氧,相当于增加缺氧环境的停留时间。
2、乙酸钠COD当量多少,补加碳源后碳氮比能达到多少,是否在5以上。
回复