调试温度控制器之历险记
本人属于调试菜鸟,初次遇到这个温度控制器,安装人员说他已经调好低于25摄氏度会自动运行。由于下午甲方人员要验收打款,为了做到万无一失,中午休息的时候我看了温度,23.8摄氏度,
开自动,等待2分钟,自动控制阀没反应。然后开手动,只听咔咔咔,自动阀有点漏水,房屋中到处都是咔咔咔的声音,心中一惊,坏事了。
做调试的胆子大,怕什么,给甲方经理打电话,问是什么情况,甲方经理跑来,查出是蒸汽管道有水,动了阀门以后蒸汽管道里冷热交替就会咔咔咔。
OK,既然没坏就继续研究。
把蒸汽冷凝水打开,排水。
设置键长按3秒以上出现上图,看不懂。那就百度,找不到。然后打开淘宝,搜索买家,找出一个有简单说明书的。明白大致意思就行。AL2红灯亮,继续按设置键,找到al2,先设置25度,安全起见。按设置3秒退出,等待大概30秒,自动阀开启,冷凝水开始流出,温度缓慢上升。
一切正常,调到30度,正常,调到40度。
好的,系统运行正常。
这时候al1的红灯亮了,然后设置al1到45度,红灯熄灭。系统稳定运行。吹脱系统用的加热效果挺好,甲方签字验收。
做调试,做环保,不会的,多问多看多思多想,没什么能难住我们,干就完了。
晚上要去另一运营点救急,车上写的,前言不搭后语,大家莫怪。
评分
参与人数
1
威望
+3
收起
理由
太善良
+ 3
查看全部评分
爱学习的菜鸟
回复
使用道具
举报
永久28
|
2020-12-17 13:59:07
来自手机
|
显示全部楼层
调试调试,先调后试,,
熟悉了,试多了,经验也就出来了。
回复
使用道具
举报
Siekoep
|
2020-12-17 17:05:30
|
显示全部楼层
楼主加油,爱学习的都是大佬!
回复
使用道具
举报
Keep易I
|
2021-9-28 22:26:44
来自手机
|
显示全部楼层
楼主的温控器是配合温度变送器一起使用?
回复
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
工艺交流
标准规范
摄影大赛
非常完美
236
主题
3860
回帖
4350
积分
版主
积分
4350
加好友
发消息
回复楼主
返回列表
机械设备
电气仪表
图文推荐
硝化系统快速恢复的案例分享!
2022-09-11
生化系统浅见
2021-08-25
求助大神们板框压滤机压泥泥饼不成型
2021-09-16
好氧池溶解氧一直升高
2023-02-03
进水COD 800到1200,氨氮35,总氮45,总磷的话0.8
2025-09-24
热门排行
1
污水处理出水不达标
2
如何成为一名优秀的运营操作人员
3
关于出水总氮超标的几种情况分析
4
高COD负荷的非常规操作
5
关于低负荷高溶氧轻微丝状菌膨胀,导致的系
6
硝化系统快速恢复的案例分享!
7
生化系统浅见
8
求分享真实污水处理案例(带图最好)用于AI
9
板框压滤机进泥方式
10
这是累枝虫还是盖虫?