医院生活污水处理

[复制链接]
『空』 | 2020-12-14 18:24:07 来自手机 | 显示全部楼层
L859355 发表于 2020-12-14 16:42
十四度细菌没什么活性了基本休眠状态

我也知道,业主非让冬天给调出来,没办法
回复

使用道具 举报

永远 | 2020-12-14 20:56:56 来自手机 | 显示全部楼层
自己取污泥回去做硝化实验,看他能不能出现。判断原水是否含有抑制物,医院生活水,氯含量有的不低哦
回复

使用道具 举报

『空』 | 2020-12-14 21:10:15 来自手机 | 显示全部楼层
永远 发表于 2020-12-14 20:56
自己取污泥回去做硝化实验,看他能不能出现。判断原水是否含有抑制物,医院生活水,氯含量有的不低哦{:lol: ...

好的好的
回复

使用道具 举报

travelinglight | 2020-12-15 13:28:59 来自手机 | 显示全部楼层
L859355 发表于 2020-12-14 16:42
十四度细菌没什么活性了基本休眠状态

我这边曝气池水温只有10℃,还在一直搞。处理效率又下降,但是还有希望。
回复

使用道具 举报

travelinglight | 2020-12-15 13:48:52 来自手机 | 显示全部楼层
『空』 发表于 2020-12-14 18:23
调试11天了

保持正常运行,有条件引进点高温废水,猪场水。这些水可以提高水温。
你再观察一个星期,氨氮应该会有下降。
冬天调试保证泡沫的前提下,提高曝气量和污泥浓度。
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2020-12-15 14:24:37 来自手机 | 显示全部楼层
调试多久了?
回复

使用道具 举报

L859355 | 2020-12-15 19:26:12 来自手机 | 显示全部楼层
travelinglight 发表于 2020-12-15 13:28
我这边曝气池水温只有10℃,还在一直搞。处理效率又下降,但是还有希望。 ...

医院废水应该不用活性污泥处理~生物接触氧化
回复

使用道具 举报

『空』 | 2020-12-15 19:38:41 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2020-12-15 14:24
调试多久了?

今天第15天,早上测氨氮从60降到50了
回复

使用道具 举报

『空』 | 2020-12-15 19:39:15 来自手机 | 显示全部楼层
travelinglight 发表于 2020-12-15 13:48
保持正常运行,有条件引进点高温废水,猪场水。这些水可以提高水温。
你再观察一个星期,氨氮应该会有下 ...

嗯嗯这个可能性不大,因为在市区,附近没有屠宰场
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2020-12-16 08:16:04 | 显示全部楼层
『空』 发表于 2020-12-15 19:38
今天第15天,早上测氨氮从60降到50了

冬季比较慢,着急就多加些泥
回复

使用道具 举报

本版积分规则