一体化设备, aao+mbr , 水力停留时间怎么保证,应该怎么调整设计?

[复制链接]
查看746 | 回复13 | 2020-12-9 21:47:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
300方的日处理量, 目前膜池没有膜没有正常投用,算是一个清水池
膜池 回流到  好氧池   时间
好氧池 回流  缺氧池   时间
缺氧池 回流 厌氧池    时间
提升泵   启动时间
产水泵   排水时间
排泥     周期
大家有啥好的建议没, 各个池子都很小,平均下来27方左右
回复

使用道具 举报

涤生(昊) | 2020-12-9 21:49:29 来自手机 | 显示全部楼层
各个池子之间运行时间的协调, 进出水及回流是间歇还是连续运行 及冬季水力停留时间的长短及怎么维持。
回复

使用道具 举报

帅大叔 | 2020-12-10 07:35:07 来自手机 | 显示全部楼层
叙述的太完美了,别人无从下手回答
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2020-12-10 07:56:58 | 显示全部楼层
你这个一体化设备总停留时间多少?出水一级A?
回复

使用道具 举报

future | 2020-12-10 09:29:45 来自手机 | 显示全部楼层
按照连续运行的话,回流一般按照进水流量的比例,就是回流比,膜池往好氧回流400-600%,好氧往缺氧100-200%,缺氧往厌氧50-150%
问渠那得清如许?
回复

使用道具 举报

喜喳喳 | 2020-12-10 10:11:55 来自手机 | 显示全部楼层
我看懵圈了。
回复

使用道具 举报

涤生(昊) | 2020-12-10 12:02:23 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2020-12-10 07:56
你这个一体化设备总停留时间多少?出水一级A?

是的一级A,水力停留时间,是想问下大家平时都是怎么设计的。
回复

使用道具 举报

涤生(昊) | 2020-12-10 12:05:00 来自手机 | 显示全部楼层
future 发表于 2020-12-10 09:29
按照连续运行的话,回流一般按照进水流量的比例,就是回流比,膜池往好氧回流400-600%,好氧往缺氧100-200% ...

我这儿膜池没加膜,膜池前边有个沉淀池, 膜池还用回流好氧池那么多吗?别的几个池子运行时间用调整不?
回复

使用道具 举报

涤生(昊) | 2020-12-10 12:05:21 来自手机 | 显示全部楼层
喜喳喳 发表于 2020-12-10 10:11
我看懵圈了。

确实有点复杂。
回复

使用道具 举报

涤生(昊) | 2020-12-10 12:06:47 来自手机 | 显示全部楼层
帅大叔 发表于 2020-12-10 07:35
叙述的太完美了,别人无从下手回答

帅大叔讲下你那边一体化设备的水力停留时间是怎么保证的, 及各个池子之间运行时的回流比。
回复

使用道具 举报