放牛班班长 发表于 2020-12-8 08:01 除了没排泥,还有什么变化吗?进水水质和量?什么工艺?什么废水?
土豆也是逗 发表于 2020-12-8 11:56 老师好,查出来了,是溶氧仪没校正,0.3测出来2点多!😂
土豆也是逗 发表于 2020-12-7 23:28 明天在看看,能稳住就行!
Mrlee 发表于 2020-12-8 14:39 我现在在调试这个氨氮也会波动,现在水温16℃,稍微温度低一些,脱氮效果就会下降 ...
帅大叔 发表于 2020-12-8 17:46 人多了需要的氧也要多,溶解氧没上调硝化跟不上,厌氧条件下聚磷菌就活跃了,磷暂时涨不上去,但是你再等等 ...
放牛班班长 发表于 2020-12-8 11:58 好吧,查出来就好了
挚这一个字 发表于 2020-12-12 00:39 小波动而已,进水水质变化大?