生化泥异常,求分析

[复制链接]
查看793 | 回复28 | 2020-12-2 21:11:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
猪场废水处理,氨氮降不下去,生化出水氨氮持续一百左右,工艺是UASB+两级AO,溶解氧正常,求各位大佬支招!
IMG_20201201_161121.jpg
IMG_20201201_161121.jpg
IMG_20201201_161121.jpg
IMG_20201201_161121.jpg
IMG_20201201_161121.jpg
IMG_20201201_161121.jpg
回复

使用道具 举报

永久28 | 2020-12-2 21:19:26 来自手机 | 显示全部楼层
进出水水量水质,曝气池水温,溶氧,碱度,pH,池容和停留时间,污泥浓度,,能提供的补充一下。
回复

使用道具 举报

lop1216 | 2020-12-2 21:30:27 来自手机 | 显示全部楼层
水量每天300方左右,流量16方/小时,池容一级缺氧和好氧各670方,二级缺氧和好氧个510方,二级好氧混合液回流全部回流至一级缺氧,回流流量35m³/h,污泥回流流量25m³/h,水温15℃,一级好氧溶解氧2左右,二级好氧池溶解氧3-4,一级缺氧pH7.5,一级好氧pH7.5,二级缺氧pH7,二级好氧池pH6.5
回复

使用道具 举报

猪场打工仔 | 2020-12-2 21:39:15 来自手机 | 显示全部楼层
感觉你这个沉降比也不算低了 排泥怎么排的呀
上清液这个颜色 是不是污泥老化?
回复

使用道具 举报

lop1216 | 2020-12-2 22:01:14 来自手机 | 显示全部楼层
永久28 发表于 2020-12-2 21:19
进出水水量水质,曝气池水温,溶氧,碱度,pH,池容和停留时间,污泥浓度,,能提供的补充一下。 ...

水量每天300方左右,流量16方/小时,池容一级缺氧和好氧各670方,二级缺氧和好氧个510方,二级好氧混合液回流全部回流至一级缺氧,回流流量35m³/h,污泥回流流量25m³/h,水温15℃,一级好氧溶解氧2左右,二级好氧池溶解氧3-4,一级缺氧pH7.5,一级好氧pH7.5,二级缺氧pH7,二级好氧池pH6.5
回复

使用道具 举报

lop1216 | 2020-12-2 22:02:28 来自手机 | 显示全部楼层
猪场打工仔 发表于 2020-12-2 21:39
感觉你这个沉降比也不算低了 排泥怎么排的呀
上清液这个颜色 是不是污泥老化? ...

排泥每天四五十方的样子,泥是有点老化了,但是排的挺多的了
回复

使用道具 举报

猪场打工仔 | 2020-12-2 22:16:20 来自手机 | 显示全部楼层
lop1216 发表于 2020-12-2 22:02
排泥每天四五十方的样子,泥是有点老化了,但是排的挺多的了

我也是在猪场,也是新手上道 我们这边条件更糟糕 我都没有你那么多数据。不过建议你可以测测每个阶段的水。按照理论去除率 看看是那个环节出了问题。镜检也可以做一下。上清液颜色太重了
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2020-12-3 07:15:56 来自手机 | 显示全部楼层
有没有补充碱度呢?
回复

使用道具 举报

永久28 | 2020-12-3 09:16:54 来自手机 | 显示全部楼层
lop1216 发表于 2020-12-2 22:01
水量每天300方左右,流量16方/小时,池容一级缺氧和好氧各670方,二级缺氧和好氧个510方,二级好氧混合液 ...

以下为个人建议供参考
1、我记得有资料说,水温低于15℃后,温度每降1℃,硝化效率降低10%。后期如果水温继续降,建议考虑升水温,最适水温30℃。
2、硝化消耗碱度,反硝化产一半碱度,,像养殖废水,高氨氮又靠活性污泥法去除,需注意补碱,(特别是纯碱)曝气池pH控制在7到8。
3、生化出水是否考虑加次氯酸钠之类的氧化剂,能降氨氮和部分色度。
回复

使用道具 举报

土豆也是逗 | 2020-12-3 12:36:30 来自手机 | 显示全部楼层
减少进水,闷曝,加泥,正常了在加大进水!