这是一个已经运行3.5个月的系统。北方农村地埋式。a池60方。o池80方。日处理三百吨。
进水cod260左右,氨氮90左右,总氮140左右,总磷25左右。水温从22℃到现在降到15℃。ph在6.5左右。
sv30不沉,曝气池泡沫30公分。看似浮渣,气泡夹杂着污泥絮体形成的。没有较大的泡沫,全是小泡沫。
膜通量较之前也下降了50%.
前两天排了两次泥,共计60方,之前未排过泥。沉降比和之前一样。曝气池泡沫堆积高度有所减少。现在为20公分。

现分析,1污泥增殖过多,进水营养不均衡,负荷过低。导致的污泥老化解体泡沫。
2丝状菌膨胀,污泥膨胀泡沫。
wechat_upload16064500725fc07b9815e62
回复

使用道具 举报

帅大叔 | 2020-11-27 17:01:04 来自手机 | 显示全部楼层
一体化,本不想做评论,太坑,冲孔曝气,无排泥系统,不好控制
回复

使用道具 举报

lvjian223 | 2020-11-27 18:22:35 来自手机 | 显示全部楼层
曝气多大?溶解氧多少?是不是曝气过度
回复

使用道具 举报

土豆也是逗 | 2020-11-27 22:24:03 来自手机 | 显示全部楼层
你这问题太多了,都不知道咋说了,严重缺碳源,也不知道你加没加!
回复

使用道具 举报

travelinglight | 2020-11-28 09:55:07 来自手机 | 显示全部楼层
lvjian223 发表于 2020-11-27 18:22
曝气多大?溶解氧多少?是不是曝气过度

手头没有溶氧仪,调试伤不起啊,没有检测设备。现在判断do要么是偏大,要么污泥老化导致do偏小
回复

使用道具 举报

travelinglight | 2020-11-28 09:58:08 来自手机 | 显示全部楼层
土豆也是逗 发表于 2020-11-27 22:24
你这问题太多了,都不知道咋说了,严重缺碳源,也不知道你加没加!

碳源是没有投加的,公司不允许,这个之前我也没怎么在现场。氨氮达标才能投加碳源等待验收。之前氨氮是达标的。慢慢的情况恶化了。
另外污泥浓度通过sv30观察是非常高的。如果碳源严重不足的话,污泥浓度也不会这么高吧?
回复

使用道具 举报

travelinglight | 2020-11-28 09:59:50 来自手机 | 显示全部楼层
帅大叔 发表于 2020-11-27 17:01
一体化,本不想做评论,太坑,冲孔曝气,无排泥系统,不好控制

你说的这些是事实。但是调试人员已经反馈了,排泥系统还是自己临时改的。我都想拉着设计人员好好谈谈人生了。
回复

使用道具 举报

土豆也是逗 | 2020-11-28 13:47:14 来自手机 | 显示全部楼层

进水cod260左右,氨氮90左右,总氮140左右,总磷25左右,这明显缺碳源,出去数据多少?
回复

使用道具 举报

travelinglight | 2020-11-28 15:36:52 来自手机 | 显示全部楼层
土豆也是逗 发表于 2020-11-28 13:47
进水cod260左右,氨氮90左右,总氮140左右,总磷25左右,这明显缺碳源,出去数据多少? ...

出水cod20左右。氨氮之前也达到5以下,现在在15。
长期进水营养不均衡,会对污水造成什么影响?
回复

使用道具 举报

土豆也是逗 | 2020-11-28 22:15:46 来自手机 | 显示全部楼层
travelinglight 发表于 2020-11-28 15:36
出水cod20左右。氨氮之前也达到5以下,现在在15。
长期进水营养不均衡,会对污水造成什么影响? ...

很容易膨胀的!