①大佬们,二沉池表面水力负荷q,通俗来说是什么意思??
②因为q的单位化简后是m/h,这可以通俗理解为纵向流速吗?(因为我看书上有效水深=q·t)
③为什么表面水力负荷前面都要加二沉池,是只有二沉池才有这个概念吗?曝气反应池没有q这个概念吗?
谢谢大佬们!!!
回复
使用道具
举报
永远
|
2020-11-22 07:56:01
来自手机
|
显示全部楼层
二沉池沉降嘛,考虑是否跑泥的问题。曝气池好氧曝气搅拌,没有表面负荷一说
回复
使用道具
举报
『空』
|
2020-11-22 13:38:09
来自手机
|
显示全部楼层
曝气池有氧气搅拌
回复
使用道具
举报
future
|
2020-11-22 14:13:18
来自手机
|
显示全部楼层
通俗来讲,表面负荷就是二沉池泥水分离能力,单位面积的过水流量,初沉池也有,曝气池出水不一样
问渠那得清如许?
回复
使用道具
举报
曹佩
|
2020-11-22 17:10:30
来自手机
|
显示全部楼层
m³/( m²·h)公式不能简化
代表的是单位面积单位时间内的过流量
回复
使用道具
举报
放牛班班长
|
2020-11-23 08:21:15
|
显示全部楼层
也是不只要二沉池有这个数据,沉淀池都会有
回复
使用道具
举报
司水少爷
|
2020-11-24 21:16:58
|
显示全部楼层
曝气池没有
回复
使用道具
举报
怡然
|
2020-11-25 07:20:39
来自手机
|
显示全部楼层
浅层气浮也有
回复
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
欢迎使用微信登录,一键注册!
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
技术支持
技术支持团队成员
嚯喳喳、
17
主题
28
回帖
285
积分
助理工程师
助理工程师, 积分 285, 距离下一级还需 715 积分
助理工程师, 积分 285, 距离下一级还需 715 积分
积分
285
加好友
发消息
回复楼主
返回列表
工艺交流
微生物镜检
水质化验
调试日志
悬赏
图文推荐
求助大神们板框压滤机压泥泥饼不成型
2021-09-16
硝化系统快速恢复的案例分享!
2022-09-11
生化系统浅见
2021-08-25
好氧池溶解氧一直升高
2023-02-03
AAO工艺氨氮超标
2023-02-23
热门排行
1
臭氧反应池出水颜色微红
2
二沉池飘泥严重
3
板框压滤出来的泥很湿什么原因
4
请问这是什么虫啊。
5
这是什么啊?也是藻类吗
6
业主送来几桶次氯酸钠有哪些用途?
7
生化镜检表壳虫分享
8
马上申请中级职称了,求助大神门一些问题
9
带压式脱水机问题
10
接触氧化法填料上长红虫,求解。