A/O生化系统补充完污泥后,沉降比一直下降?

[复制链接]
查看658 | 回复11 | 2020-11-17 16:19:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这边的生化系统刚刚补充完污泥没多久,一开始测量污泥沉降比还可以达到28%左右,现在是一直往下降,现在已经掉到3%了,这是怎么回事?请老师们指点一下
回复

使用道具 举报

future | 2020-11-17 17:07:21 来自手机 | 显示全部楼层
加的不够,开始的时候投加在面上,取样都是取水面的,跟你的取样有关,再继续投加会慢慢上来
问渠那得清如许?
回复

使用道具 举报

永远 | 2020-11-17 18:22:45 来自手机 | 显示全部楼层
污泥沉积,污泥死亡,污泥没有适应就开始排泥,等等情况都有可能的
回复

使用道具 举报

永久28 | 2020-11-17 18:58:02 来自手机 | 显示全部楼层
核算加泥量,排查污泥有没有堆积和流失,,看A池搅拌效果,二沉池是否跑泥,,以前有O池曝气盘做高了,泥淤在下边的情况。
回复

使用道具 举报

小污师护水清 | 2020-11-18 00:07:19 来自手机 | 显示全部楼层
a池搅拌方式是怎么搅拌的?怀疑污泥都沉积在a池了。
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2020-11-18 08:03:13 | 显示全部楼层
出水悬浮物多吗?
回复

使用道具 举报

许你安然 | 2020-11-18 13:57:38 来自手机 | 显示全部楼层
a池有两个,一个是进水池,没有浮泥,另一个不进水,上面浮了好多泥
回复

使用道具 举报

许你安然 | 2020-11-18 13:58:28 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2020-11-18 08:03
出水悬浮物多吗?

出水浮泥很多,污泥一直往上走了,沉淀池水不清
回复

使用道具 举报

许你安然 | 2020-11-18 14:00:39 来自手机 | 显示全部楼层
永久28 发表于 2020-11-17 18:58
核算加泥量,排查污泥有没有堆积和流失,,看A池搅拌效果,二沉池是否跑泥,,以前有O池曝气盘做高了,泥淤 ...

刚刚处理,不会核算,求教
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2020-11-18 14:43:28 | 显示全部楼层
许你安然 发表于 2020-11-18 13:58
出水浮泥很多,污泥一直往上走了,沉淀池水不清

那就减小进水吧,持续多久了