好氧池受到高氨氮水冲击,出水氨氮超标

[复制链接]
土豆也是逗 | 2020-11-16 21:11:04 来自手机 | 显示全部楼层
平时一天进多少吨水?
回复

使用道具 举报

文慧~冰雪儿 | 2020-11-16 21:42:07 来自手机 | 显示全部楼层
土豆也是逗 发表于 2020-11-16 21:11
平时一天进多少吨水?


一天进水14400吨废水。
回复

使用道具 举报

蒋云亮 | 2020-11-16 21:48:57 来自手机 | 显示全部楼层
尽量减少蒸氨废水进入量,加大循环,焖曝,适当加碳磷源扩增污泥和同化部分氨氮。
回复

使用道具 举报

司水少爷 | 2020-11-16 21:54:18 来自手机 | 显示全部楼层
减少蒸氨废水,减少进水,焖曝
回复

使用道具 举报

『空』 | 2020-11-17 07:24:49 来自手机 | 显示全部楼层
减少进水,闷爆
回复

使用道具 举报

小污师护水清 | 2020-11-17 07:36:37 来自手机 | 显示全部楼层
近期不排泥,有条件投加一些新鲜污泥,因为氨氮降解需要消耗碱度,氨氮冲击碱度一般不够,注意补充碱度,监测好氧出水ph,不要低于7,加大回流量。cod也超标的时候不建议补充碳源,降负荷焖曝估计也没那条件,看好二沉池,千万别再跑泥了。实在没有办法再考虑补充高效菌。其实最主要的是控制进水氨氮,预处理出现问题不要拖,有可能前面处理好了,后面生化系统自己慢慢就恢复了。供参考
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2020-11-17 07:54:51 | 显示全部楼层
设计是多大规模的?
回复

使用道具 举报

文慧~冰雪儿 | 2020-11-17 08:09:12 来自手机 | 显示全部楼层
小污师护水清 发表于 2020-11-17 07:36
近期不排泥,有条件投加一些新鲜污泥,因为氨氮降解需要消耗碱度,氨氮冲击碱度一般不够,注意补充碱度,监 ...

谢谢指点!
回复

使用道具 举报

土豆也是逗 | 2020-11-17 11:00:06 来自手机 | 显示全部楼层
文慧~冰雪儿 发表于 2020-11-16 21:42
一天进水14400吨废水。

本想加水稀释一下,可这么大的生化池,加的水太多,不合适了!
回复

使用道具 举报

文慧~冰雪儿 | 2020-11-17 14:48:46 来自手机 | 显示全部楼层
小污师护水清 发表于 2020-11-17 07:36
近期不排泥,有条件投加一些新鲜污泥,因为氨氮降解需要消耗碱度,氨氮冲击碱度一般不够,注意补充碱度,监 ...

出水COD超标可以通过调节聚铁投加量降低出水COD,目前聚铁配药投加量175kg/每班,可否配药调到200kg/每班。每班进水约480方。
回复

使用道具 举报

本版积分规则