请教,好氧池PH过低怎么办?

[复制链接]
非常完美 | 2020-11-7 16:11:03 来自手机 | 显示全部楼层
秀川科技蒋云亮 发表于 2020-11-7 15:05
建议好氧池加纯碱,石灰加多了污泥会钙化,缺氧池ph有这么高了没必要再加,本身反硝化就会提高ph。 ...

好的,谢谢
回复

使用道具 举报

『空』 | 2020-11-8 10:48:03 来自手机 | 显示全部楼层
加纯碱吧,加石灰应急行,长期不提倡
回复

使用道具 举报

文慧~冰雪儿 | 2020-11-8 11:42:34 来自手机 | 显示全部楼层
我们是焦化生化废水处理,加的是片碱,常规给好氧池加碱是先给碱罐配片碱用泵给好氧池加碱控制pH在7-8,pH低于6直接给好氧池投加片碱快速提高好氧池pH。
回复

使用道具 举报

非常完美 | 2020-11-8 20:54:45 来自手机 | 显示全部楼层
文慧~冰雪儿 发表于 2020-11-8 11:42
我们是焦化生化废水处理,加的是片碱,常规给好氧池加碱是先给碱罐配片碱用泵给好氧池加碱控制pH在7-8,pH ...

好的,谢谢
回复

使用道具 举报

非常完美 | 2020-11-8 20:55:15 来自手机 | 显示全部楼层
『空』 发表于 2020-11-8 10:48
加纯碱吧,加石灰应急行,长期不提倡

谢谢      
回复

使用道具 举报

相依相伴 | 2020-11-11 06:25:24 来自手机 | 显示全部楼层
还是添加碳酸钠比较合适,平稳后在改良比例
回复

使用道具 举报

帅大叔 | 2020-11-11 08:28:21 来自手机 | 显示全部楼层
1.反硝化效果不好,产碱度少,控制缺氧池溶解氧
2.稍微投加液碱将PH控制不要底于7
3.控制原水进水水质
回复

使用道具 举报

非常完美 | 2020-11-12 08:09:39 来自手机 | 显示全部楼层
帅大叔 发表于 2020-11-11 08:28
1.反硝化效果不好,产碱度少,控制缺氧池溶解氧
2.稍微投加液碱将PH控制不要底于7
3.控制原水进水水质 ...

好的,谢谢大佬
回复

使用道具 举报

非常完美 | 2020-11-12 08:10:00 来自手机 | 显示全部楼层
相依相伴 发表于 2020-11-11 06:25
还是添加碳酸钠比较合适,平稳后在改良比例

嗯嗯,谢谢
回复

使用道具 举报

非常完美 | 2020-11-12 08:10:30 来自手机 | 显示全部楼层
『空』 发表于 2020-11-8 10:48
加纯碱吧,加石灰应急行,长期不提倡

谢谢     
回复

使用道具 举报

本版积分规则