  好氧池有大量白色泡沫,细碎纯白色泡沫。后来发现uasb出水,经过搅动就会有白色泡沫,尤其是进入好氧池尤为严重,加着喷淋还有1米多高,各位有没有遇见过这种情况。
wechat_upload16042895405f9f8404d5c19
wechat_upload16042895415f9f84050aa86
wechat_upload16042895415f9f84052f9e7
回复

使用道具 举报

猪场打工仔 | 2020-11-2 12:02:33 来自手机 | 显示全部楼层
感觉你这个白色泡沫有点像混入洗涤剂了?
我这边也是有白色泡沫 不过是因为负荷过大导致的 和你这个外观上区别蛮大的
回复

使用道具 举报

一凡 | 2020-11-2 12:12:04 来自手机 | 显示全部楼层
猪场打工仔 发表于 2020-11-2 12:02
感觉你这个白色泡沫有点像混入洗涤剂了?
我这边也是有白色泡沫 不过是因为负荷过大导致的 和你这个外观上 ...

对,我也感觉是有洗涤剂或者表面活性剂进入,不搅动不曝气就没事,一曝气搅动就有泡沫,就跟洗衣服的泡沫一样。但是这个是我们公司刚结手的运营,业主都说没加过这种东西,而且他们之前自己运行,就没这种情况。
回复

使用道具 举报

土豆也是逗 | 2020-11-2 12:55:11 来自手机 | 显示全部楼层
pH值多少?
回复

使用道具 举报

一凡 | 2020-11-2 13:48:05 来自手机 | 显示全部楼层
土豆也是逗 发表于 2020-11-2 12:55
pH值多少?

厌氧进控制在8-9,厌氧出7.5左右
回复

使用道具 举报

一凡 | 2020-11-2 15:40:42 来自手机 | 显示全部楼层
这可能是高蛋白引起的吗?
回复

使用道具 举报

后知后觉 | 2020-11-2 15:57:28 来自手机 | 显示全部楼层
1,检查一下碱度,是不是碱度过高,检查出水。
2,表面活性剂之类的是否混入,检测来源水。
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2020-11-2 16:17:27 来自手机 | 显示全部楼层
有没有跨线到曝气池?正常表面活性剂经过厌氧应该可以分解的,做一下小试曝一下原水起不起泡沫
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

18278428303 | 2020-11-2 16:28:03 来自手机 | 显示全部楼层
看着像活性剂的水,原水是什么类型的
回复

使用道具 举报

小污师护水清 | 2020-11-2 16:56:42 来自手机 | 显示全部楼层
建议化验一下数据,根据数据确定一下,如果生化出水cod氨氮正常,洗涤剂可能性较大,如果生化出水cod氨氮不正常,有可能是负荷过高,也有可能是其他原因,结合镜检,结合化验,结合污泥沉降比综合分析比较有指导意义。