微信扫一扫,快速登录
猪场打工仔 发表于 2020-11-2 23:31 已经调高了污泥回流 因为好氧池那边白色泡沫(我们认为是负荷过大)较多 DO还不能调小 ...
使用道具 举报
future 发表于 2020-11-3 09:17 你这个得加大排泥,减小曝气,这个看着像是反硝化污泥上浮
叶落无声 发表于 2020-11-3 11:29 这是女生的手啊
猪场打工仔 发表于 2020-11-3 09:32 我们好氧池白色泡沫较多 能减少曝气吗 现在是3多
future 发表于 2020-11-3 21:38 适当减小,你是担心负荷高了,减小曝气影响吧,控制在1.5-2应该也够了
猪场打工仔 发表于 2020-11-2 11:51 之前是每天都排 近期沉降比下来了 改成两天一排了
放牛班班长 发表于 2020-11-4 06:59 好氧池有填料吗?溶解氧多少
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
技术支持团队成员