渗滤液COD居高不下?

[复制链接]
放牛班班长 | 2020-11-2 11:14:20 | 显示全部楼层
停留时间多少?污泥浓度呢
回复

使用道具 举报

爅溯~ | 2020-11-2 11:57:59 来自手机 | 显示全部楼层
ro出水cod600,一般两种情况,一种是你的膜全都坏了。一种是一楼说的情况。判断方法,取ro出水,调节ph到2-3,曝气3-4小时再次测定cod,如果cod下降说明亚盐积累。当然自己能测是最好的
回复

使用道具 举报

尹海东 | 2020-11-3 07:21:41 来自手机 | 显示全部楼层
lvjian223 发表于 2020-11-2 09:26
好氧溶解氧多高,溶解氧不够亚硝酸累积,COD会高

好氧池溶解氧4.8
回复

使用道具 举报

尹海东 | 2020-11-3 07:22:39 来自手机 | 显示全部楼层
『空』 发表于 2020-11-2 10:11
为啥进水cod没好氧高

是否碳源加多了?爆气爆不掉,我也纳闷
回复

使用道具 举报

尹海东 | 2020-11-3 07:22:57 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2020-11-2 11:14
停留时间多少?污泥浓度呢

浓度测不出来
回复

使用道具 举报

尹海东 | 2020-11-3 07:23:42 来自手机 | 显示全部楼层
曹佩 发表于 2020-11-2 10:05
你这应该是老坑水,废水中腐殖酸含量很高,COD降不下去很正常。想将COD必须得改工艺 ...

谢谢大佬,公司不愿出费用啊,如果改工艺需要增添什么呢
回复