二沉池泡泥问题

[复制链接]
秀丽 | 2020-10-30 08:49:22 来自手机 | 显示全部楼层
溶解氧测了吗,是不是太低了
回复

使用道具 举报

王银宝 | 2020-10-30 10:35:03 来自手机 | 显示全部楼层
李玉明 发表于 2020-10-29 18:56
溶解氧在2左右,不算高,但是低负荷是真的,但是现在没有办法解决。

那就增大进水量,如果不考虑总氮,减小硝化液回流或污泥回流,这样负荷就提上来了
回复

使用道具 举报

李玉明 | 2020-10-30 21:25:27 来自手机 | 显示全部楼层
王银宝 发表于 2020-10-30 10:35
那就增大进水量,如果不考虑总氮,减小硝化液回流或污泥回流,这样负荷就提上来了 ...

试过了,增大进水量,出水量也会增大。减少回流是可以,但是泥位长得快,现在已经安排加强脱泥,过几天再看看。
回复

使用道具 举报

李玉明 | 2020-10-30 21:26:21 来自手机 | 显示全部楼层
秀丽 发表于 2020-10-30 08:49
溶解氧测了吗,是不是太低了

溶解氧在1.5到2.5之间。
回复

使用道具 举报

李玉明 | 2020-11-3 21:38:25 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2020-10-29 10:01
二沉池规格多少?水量多大?先算算负荷是不是合适

我对计算负荷之类的不懂,但是二沉池的直径是10米,高5米,下面3米是圆锥型,在回流的情况下出水为40L/s。
回复

使用道具 举报

李玉明 | 2020-11-3 21:40:29 来自手机 | 显示全部楼层
小污师护水清 发表于 2020-10-29 06:45
低负荷运行是否考虑过污泥浓度过高?有二沉池的污水处理系统一般是有多少cod养多少泥,低负荷养不了高浓度 ...

这几天脱泥机坏了,昨天才修好。储泥池也满了,泡泥的问题还是没有好转。