ao工艺,亚硝居高不下,帮忙分析一下吧!

[复制链接]
lvjian223 | 2020-9-28 15:12:09 来自手机 | 显示全部楼层
366161 发表于 2020-9-27 09:30
焦化废水,问过了。没有测过好氧池COD,为降低成本,就测进水给混凝池,进水4000,出水100 ...

焦化废水这种情况我遇到很多,是因为有硫氰酸根吧,或者别的有机氮,好氧池还没来得及把有机氮全部转化为氨氮,造成氨氮和亚硝酸盐来不及反应,特别是硫氰酸根这个完全氧化需要4倍的氨氮停留时间,你可以闷爆几天看看!
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2020-9-29 00:43:34 来自手机 | 显示全部楼层
(3500*Q+350*Q)/2Q=1925,这还没有算污泥回流,你缺氧池出水COD1700,这缺氧池应该是黑的吧。
你的DO在6,而且你的O池中必然存在同步硝化反硝化,不至于产生亚硝态氮积累。再说了,这点浓度的亚硝也不会有多少抑制