ao工艺,亚硝居高不下,帮忙分析一下吧!

[复制链接]
李雪 | 2020-9-27 10:33:30 来自手机 | 显示全部楼层
我这里之前有过亚销积累,因为污泥龄太短没有回流。不知道你哪里什么情况
回复

使用道具 举报

多多 | 2020-9-27 14:24:15 来自手机 | 显示全部楼层
污泥浓度多少呢,我觉得你的溶解氧有点高了😂
回复

使用道具 举报

deletezhl | 2020-9-27 14:56:56 | 显示全部楼层
你O段的停留时间是多长,溶解氧是多少,PH值多少?氨氮氧化一般常规都是需要易降解cod降解完后才进行的,亚氮不是抑制很难形成的。
回复

使用道具 举报

根源 | 2020-9-27 15:11:52 来自手机 | 显示全部楼层
现在是亚硝和氨氮都高呗,而且降不下去,先看讨论里的建议分析分析,然后做做调整,何时出现超标的。一直这样吗?
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2020-9-27 15:52:30 来自手机 | 显示全部楼层
366161 发表于 2020-9-27 09:16
但是出水氨氮高啊,现在是怎么降解氨氮啊。好氧氨氮20-30,亚硝酸盐氮也是20-30.出水不合格大哥啊。 ...

测一下进水有机氮或者TN吧,煤化工废水的氨氮不可能这么低,看看是不是有机氮含量过高了,你现在不是亚硝酸盐的问题,而是氨氮为什么这么高的问题,反硝化脱氮不可能做到100%,硝态氮剩余2,30很正常,可以提高内回流量,你现在内回流比100%太小了,一般控制在200%~400%,如果效果不大后续增加反硝化池或反硝化滤池来提标
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2020-9-27 16:19:34 来自手机 | 显示全部楼层
灬灬 发表于 2020-9-27 09:15
好像听以前老师说亚氮积累可能是有毒物质的积累,有这种说法吗?

亚硝酸盐确实是有毒物质,但是对于反硝化菌来说,亚硝酸盐和硝酸盐一样都是受氢体,在一定浓度内是没有毒性的(这个浓度没有去查过),就像咱们空气中的氧气,一般是18%~21%之间对人体是没影响的,过高过低就有问题了
回复

使用道具 举报

『空』 | 2020-9-27 16:24:06 来自手机 | 显示全部楼层
你这个内回流比有问题
回复

使用道具 举报

elpri | 2020-9-27 23:55:26 来自手机 | 显示全部楼层
366161 发表于 2020-9-27 09:16
但是出水氨氮高啊,现在是怎么降解氨氮啊。好氧氨氮20-30,亚硝酸盐氮也是20-30.出水不合格大哥啊。 ...

高cod抑制了硝化
回复

使用道具 举报

永远 | 2020-9-28 07:12:46 来自手机 | 显示全部楼层
366161 发表于 2020-9-27 10:23
缺氧1700好氧350

降低负荷试试
回复

使用道具 举报

lvjian223 | 2020-9-28 15:12:09 来自手机 | 显示全部楼层
366161 发表于 2020-9-27 09:30
焦化废水,问过了。没有测过好氧池COD,为降低成本,就测进水给混凝池,进水4000,出水100 ...

焦化废水这种情况我遇到很多,是因为有硫氰酸根吧,或者别的有机氮,好氧池还没来得及把有机氮全部转化为氨氮,造成氨氮和亚硝酸盐来不及反应,特别是硫氰酸根这个完全氧化需要4倍的氨氮停留时间,你可以闷爆几天看看!