求助,AO氨氮持续升高,什么原因?

[复制链接]
人到中年 | 2026-1-7 17:41:52 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2026-1-7 17:31
ph调整下,看你们这个负荷还是比较低的。生物接触氧化工艺,可以适当排些泥,你们这个挂膜应该没什么问题, ...

好的,一直在排泥,昨天上午调的ph,今天早上只是不升,还没降下来,下午开始降了。谢谢。
回复

使用道具 举报

甘雨 | 2026-1-8 08:50:16 | 显示全部楼层
人到中年 发表于 2026-1-7 17:36
这厂的水处理的都是车间不要的人,我原来是搞设备维护的,半路出家来看水处理。总磷总氮氨氮检测都是我过 ...

那简单,超标几次上面领导就重视;基本所有企业的领导都一个样,环保是一点不重视,只有被多罚款几次,停产几次就老实了。
回复

使用道具 举报

甘雨 | 2026-1-8 08:51:56 | 显示全部楼层

你的泥量太少了,马上入冬了,要保持一定泥量,不然又会出现问题。
回复

使用道具 举报

人到中年 | 2026-1-9 08:57:22 来自手机 | 显示全部楼层
甘雨 发表于 2026-1-8 08:51
你的泥量太少了,马上入冬了,要保持一定泥量,不然又会出现问题。

谢谢,因为是车间生产,中水循环使用,就是冬天,进水水温一直在30到35度之间,温度没有问题。原来的改系统也是因为以前只测cod,没有总磷总氮监测,那一年环保检查,出水总氮超。下了整改通知,才对系统进行改造,开始一直外送水样测数,我只能用潜水泵回流,多次提建议技改,都批不下来。现在的回流都是用车间不用的旧泵,自己装的,还达不到回流的量,但是领导说只要出水达标就行了,没钱弄。不是主业,水处理只有投入没有效益,不重视,难呀。
回复

使用道具 举报

人到中年 | 2026-1-9 09:16:38 来自手机 | 显示全部楼层
甘雨 发表于 2026-1-8 08:51
你的泥量太少了,马上入冬了,要保持一定泥量,不然又会出现问题。

现在感觉沉淀池停留时间不够,我把二级好氧池用来做缓冲,一级沉淀池回流不及的泥,到二级沉淀池再次沉降,最终出水,改池子结构的费用太高,又不想搞斜板沉降。只能主要用一级好氧处理。后面的都相当于用来沉泥回流。不知道这样还有什么不妥,有哪是还需要改的?
回复

使用道具 举报

甘雨 | 2026-1-10 08:39:03 | 显示全部楼层
人到中年 发表于 2026-1-9 09:16
现在感觉沉淀池停留时间不够,我把二级好氧池用来做缓冲,一级沉淀池回流不及的泥,到二级沉淀池再次沉降 ...

我给的建议就是别动了;
你是拿了个操作工的钱,就别想着整改池子了,弄好了对你没有好处,弄差了你还挨批;你们企业上级领导观念的问题,还停留在15年前;所以,别想办法去弄,超标了就上报可以了。
回复

使用道具 举报

人到中年 | 2026-1-11 10:49:21 来自手机 | 显示全部楼层
甘雨 发表于 2026-1-10 08:39
我给的建议就是别动了;
你是拿了个操作工的钱,就别想着整改池子了,弄好了对你没有好处,弄差了你还挨 ...

多谢指点,我的想法做这份工就尽量做好,实在是做不好也就是自己水平不行。等领导换人,咱换个轻忪点的活也不错。边做边学。学到就是自己的,学不到也是自己不是这块料。尽力就好。
回复

使用道具 举报

甘雨 | 2026-1-11 15:18:18 | 显示全部楼层
人到中年 发表于 2026-1-11 10:49
多谢指点,我的想法做这份工就尽量做好,实在是做不好也就是自己水平不行。等领导换人,咱换个轻忪点的活 ...

嗯嗯,我很认同你的想法;最后大概是无望的。上层思想决定着部门走向,做了这么多年环保,我深有体会,最后怕你一场空。
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2026-1-11 15:48:27 来自手机 | 显示全部楼层
看了一下,没有具体数据变化来判断氨氮怎么上升到?平时AO池测pH吗?进水pH那么低,硝化又消耗碱度,平时补充碱吗?