求助,硝化正常,反硝化异常可能是哪些原因导致的

[复制链接]
未介生 | 2024-8-31 10:36:51 来自手机 | 显示全部楼层
硕果累累 发表于 2024-8-31 06:15
1.进水为什么不进缺氧。
2.总氮数据是多少。
3.降氮碳源为什么用甲醇。

原水里BOD值很低,不进一级缺氧池而直接进一级好氧池可以排除掉原水的原因。
原水总氮700左右,生化出水总氮还有300。
甲醇做碳源不好吗
回复

使用道具 举报

硕果累累 | 2024-8-31 11:18:12 来自手机 | 显示全部楼层
未介生 发表于 2024-8-31 10:36
原水里BOD值很低,不进一级缺氧池而直接进一级好氧池可以排除掉原水的原因。
原水总氮700左右,生化出水 ...

碳源改乙酸钠或复合碳源
回复

使用道具 举报

冰块里の鱼 | 2024-9-2 09:40:28 | 显示全部楼层
原水总氮里氨氮和有机氮分别是多少?外回流将近6倍,二沉池不泡泥?
有没有测过A1和A2出水的硝态氮浓度是多少?,
回复

使用道具 举报

诺加生物 | 2024-9-5 03:28:17 | 显示全部楼层
未介生 发表于 2024-8-31 10:36
原水里BOD值很低,不进一级缺氧池而直接进一级好氧池可以排除掉原水的原因。
原水总氮700左右,生化出水 ...

生化降总氮有点问题,可以尝试用复合碳源。
回复

使用道具 举报

若有长风绕旗 | 2024-9-5 13:01:24 来自手机 | 显示全部楼层
沈阳诺加科技 发表于 2024-9-5 03:28
生化降总氮有点问题,可以尝试用复合碳源。

昨天一级缺氧池的溶解氧一下子降下来了,总氮已经开始下降了😂😂
回复

使用道具 举报

若有长风绕旗 | 2024-9-5 13:22:37 来自手机 | 显示全部楼层
冰块里の鱼 发表于 2024-9-2 09:40
原水总氮里氨氮和有机氮分别是多少?外回流将近6倍,二沉池不泡泥?
有没有测过A1和A2出水的硝态氮浓度是多少? ...

已经恢复了,谢谢老师🙏🏻
回复

使用道具 举报

若有长风绕旗 | 2024-9-5 13:25:27 来自手机 | 显示全部楼层
昨天一级缺氧池的溶解氧降到0.50以下了,总氮开始往下降了。什么原因导致的缺氧池溶解氧高降不下去还没搞懂😂😂,在此非常感谢各位老师的指导,谢谢大家(#^.^#)🙏🏻
回复