🈶️大佬帮忙看下,我这个sv30是不是有点老化和曝气过量啊

[复制链接]
莫19584991438 | 2024-4-15 11:54:15 来自手机 | 显示全部楼层
上善若水26197 发表于 2024-4-15 10:23
负荷还行,大概是0.15到0.2左右。沉降以前很高,估计冬季气温太低,而且出泥不要顺畅,最近慢慢再恢复出 ...

那就是楼主风机在排泥的时候也还是按冬天最高污泥浓度时的溶解氧,没有调控风机的。确实污泥高了,在不影响出水数据的时候排泥也要调控风机溶解氧了,因为污泥减少,来水负荷平稳也要降溶解的,不降容易过爆
回复

使用道具 举报

碧海王 | 2024-4-15 13:21:50 来自手机 | 显示全部楼层
污泥里面气泡比较多,可能存在过曝
为人类奉献碧水蓝天,给未来留下更多资源!
回复

使用道具 举报

上善若水26197 | 2024-4-15 15:47:07 来自手机 | 显示全部楼层
[attachimg]51686[/attachimg
这个是二沉池表面的浮泥
F7FCF109-CB20-49CD-84D2-CD40F1A06BA3.jpeg
回复

使用道具 举报

渡口 | 2024-4-15 16:22:46 | 显示全部楼层
上善若水26197 发表于 2024-4-15 15:47
[attachimg]51686[/attachimg
这个是二沉池表面的浮泥

不少藻类啊  加点杀菌剂
回复

使用道具 举报

涤生(昊) | 2024-4-15 16:30:29 | 显示全部楼层
二沉池上边碎泥不少,污泥存在过曝现象,第一张照片页面全是气泡,曝气过度。污泥量太多,排排泥,不要猛排,看看数据怎么样。
未经审视的人生,不值得一过!
回复

使用道具 举报

寻梦少年 | 2024-4-15 22:19:17 | 显示全部楼层
有污泥膨胀和曝气过度现象,应该核算一下负荷,如果负荷过低就需要降低曝气,少量连续进行排泥,但不要过度排泥,持续关注系统运行情况
回复

使用道具 举报

蓝分子 | 2024-4-16 08:43:15 来自手机 | 显示全部楼层
0.15到0.2负荷都高了我觉得按此负荷不会老化吧
回复

使用道具 举报

污师之路 | 2024-4-16 14:33:23 | 显示全部楼层
蓝分子 发表于 2024-4-16 08:43
0.15到0.2负荷都高了我觉得按此负荷不会老化吧

0.15-0.2的负荷在我看来算有点高了。才4g的污泥浓度,排泥控制不好的话也会导致你出水超标。看你的SV30照片,我之前也有过类似的 ,污泥应该是过曝膨胀,镜检污泥应该较碎,钟虫少,轮虫和表壳虫多。
回复

使用道具 举报

蓝分子 | 2024-4-17 10:07:17 来自手机 | 显示全部楼层
污师之路 发表于 2024-4-16 14:33
0.15-0.2的负荷在我看来算有点高了。才4g的污泥浓度,排泥控制不好的话也会导致你出水超标。看你的SV30照 ...

不知道污泥浓度有多少,池子有多大的
回复

使用道具 举报

奶爸奶爸奶爸 | 2024-4-19 10:52:50 | 显示全部楼层
看看大佬的解决方法
回复

使用道具 举报

本版积分规则