求助求助总氮超标

[复制链接]
于海洋 | 2023-11-21 10:22:02 来自手机 | 显示全部楼层
Secretariat 发表于 2023-11-21 10:00
得看看水的可生化性,COD去除率太低,有可能是设计深度不够,不知道你这情况是突然的,还是长期存在的问题 ...

长期存在的问题,缺氧段池容1500方,好氧段3500方
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2023-11-21 10:35:16 | 显示全部楼层
你们这个实际进水水量多少呢 印染废水生化前有预处理吧
回复

使用道具 举报

一点万丈 | 2023-11-21 10:41:40 | 显示全部楼层
AO池停留时间这么长,出水COD、NH3-N和TN还是这么高,AO前端是什么工艺?印染废水可生化性是比较差的
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2023-11-21 10:50:10 来自手机 | 显示全部楼层
于海洋 发表于 2023-11-21 10:18
印染废水

印染废水前端应该是有在做预处理吗?不知道你们的预处理是气浮还是混凝沉淀的,查看是不是有物化泥进A池的,印染废水前端预处理做的不好后段很难处理,包括脱色还会返色的,算算缺氧池容够不够,还有感觉O池的污泥浓度有点多老化,或者还是无机泥多的要仔细查查。
回复

使用道具 举报

于海洋 | 2023-11-21 10:53:18 来自手机 | 显示全部楼层
一点万丈 发表于 2023-11-21 10:41
AO池停留时间这么长,出水COD、NH3-N和TN还是这么高,AO前端是什么工艺?印染废水可生化性是比较差的 ...

絮凝沉淀,水解➕厌氧
回复

使用道具 举报

于海洋 | 2023-11-21 10:53:50 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2023-11-21 10:35
你们这个实际进水水量多少呢 印染废水生化前有预处理吧

每小时80方水,有絮凝沉淀,水解,厌氧
回复

使用道具 举报

于海洋 | 2023-11-21 10:54:54 来自手机 | 显示全部楼层
莫195****1438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2023-11-21 10:50

印染废水前端应该是有在做预处理吗?不知道你们的预处理是气浮还是混凝沉淀的,查看是不是有物化泥进A池 ...

好的,谢谢,ao 前还有混凝沉淀,水解,厌氧
回复

使用道具 举报

一点万丈 | 2023-11-21 10:56:03 | 显示全部楼层
于海洋 发表于 2023-11-21 10:53
絮凝沉淀,水解➕厌氧

问题要从AO前端工艺入手
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2023-11-21 11:17:26 | 显示全部楼层
于海洋 发表于 2023-11-21 10:53
每小时80方水,有絮凝沉淀,水解,厌氧

你们这个总氮要降下去 是需要补充碳源了。但你们的氨氮还是不够低,按道理印染废水这个氨氮基本就是尿素,很好处理。你们好氧池也够大,应该没问题。你们目前二沉出水悬浮物咋样?还有一点需要确认,你们水解酸化出水如何?悬浮多少?
回复

使用道具 举报

于海洋 | 2023-11-21 11:22:16 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2023-11-21 11:17
你们这个总氮要降下去 是需要补充碳源了。但你们的氨氮还是不够低,按道理印染废水这个氨氮基本就是尿素, ...

二沉池出水悬浮物很低,色度高,黄颜色,水解酸化出水cod2000左右,后面还有厌氧
回复

使用道具 举报