PLC加信号隔离器

[复制链接]
查看2366 | 回复19 | 2020-7-31 16:28:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
       犹豫种种原因,我们PLC经常坏,不是烧毁就是模块电位被击穿,真的是急人啊,一池子水泵开不起来排不出去,直到今天我们模块再次坏了,嗯第4次吧,心疼老板的钱:'(一分钟,这次工程师推荐加装一个信号隔离器的设备,说是有奇效,简单了解了一下这个设备,那就加呗,至少不会烧模块了,同理,PLC也不会被烧了,要出问题先坏信号隔离器,这玩意好买便宜,我们用的西门子的,plc,模块,关键是不好买啊。有钱没货,急死人,还有一个问题反馈一下,我们超声波液位计,用了这个隔离器后再也没有上下波动的液位反馈情况了,好了废话不多说,看看图片吧。
wechat_upload15961837565f23d4ccbc5bb
wechat_upload15961838525f23d52c8d674
回复

使用道具 举报

skywalker | 2020-8-1 00:05:56 | 显示全部楼层
估计你的超声波液位计是4-20ma电流变送信号进plc的 之前没有处理好接地和屏蔽,造成了电流信号被电磁串扰和共模干扰导致,搞的波动,这个隔离模块有滤波功能可以降低emc干扰。这套系统从接线看貌似实现的工艺不复杂,用s7-300系列plc真是浪费了,另外接的液位计 plc 啥的最好都用单独的电源,做好隔离,这些电源然后共地等电位。下次改设备可以替换成西门子s7-1200或者s7-200 smart都够用,购买也没有货期,如果对成本敏感可以改成国产类的plc也够用,国内的汇川、台达也足够稳定皮实:lol。
回复

使用道具 举报

skywalker | 2020-8-1 00:08:06 | 显示全部楼层
:lol把各种设备都等电位接地了 浪涌破坏 emc干扰就舒服多了
回复

使用道具 举报

古细菌 | 2020-8-1 09:52:50 来自手机 | 显示全部楼层
skywalker 发表于 2020-8-1 00:05
估计你的超声波液位计是4-20ma电流变送信号进plc的 之前没有处理好接地和屏蔽,造成了电流信号被电磁串扰和 ...

哇,大佬啊,说对了是超声波液位计,对了供电没有独立供电用的是集中供电,接地线真做了的,不过比较悲催的是进电是4线3项 要是5线4项就好了。嗯嗯这个PLC是真的难啊,有钱买不到 😂 😂 好的1200不错了我们保险柜还有2个300等坏了在换 😂 😂
回复

使用道具 举报

hongers | 2020-8-1 18:30:10 来自手机 | 显示全部楼层
我们有一个项目plc烧了四次,一直找不到原因,回头得跟电气工程师讲一下,从这个方向查
回复

使用道具 举报

古细菌 | 2020-8-2 07:07:03 来自手机 | 显示全部楼层
hongers 发表于 2020-8-1 18:30
我们有一个项目plc烧了四次,一直找不到原因,回头得跟电气工程师讲一下,从这个方向查 ...

熬心疼你们也烧了4次 😂
回复

使用道具 举报

future | 2020-8-2 10:30:49 来自手机 | 显示全部楼层
这个东西是不是跟电源防雷、信号防雷一样的,这小东西不贵
问渠那得清如许?
回复

使用道具 举报

古细菌 | 2020-8-3 19:45:41 来自手机 | 显示全部楼层
future 发表于 2020-8-2 10:30
这个东西是不是跟电源防雷、信号防雷一样的,这小东西不贵

不清楚啊,我们是甲方,我问了几个污师了,用过的都说好啊。
回复

使用道具 举报

大梨 | 2020-8-7 08:41:58 | 显示全部楼层
后来又整蛊了很久
回复

使用道具 举报

526clear | 2020-9-6 08:03:08 来自手机 | 显示全部楼层
我们是直接用信号隔离板,不管数字量还是模拟量都经过一块接口板保护的,用的是新大新科技的产品。