是否是污泥老化造成氨氮高

[复制链接]
束裕 | 2023-2-28 11:46:52 来自手机 | 显示全部楼层
後来 发表于 2023-2-27 23:08
水温低吗?感觉泥有点少,先别排泥,闷曝吧

水温大概在13℃左右
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2023-2-28 13:57:51 | 显示全部楼层
束裕 发表于 2023-2-28 11:46
进水水质,cod180,氨氮30,总氮45,总磷4.5

你这个水质 对应的污泥浓度 也不算很高,是进水量很小设计量吗
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2023-2-28 14:33:44 来自手机 | 显示全部楼层
好氧池的pH多少?
回复

使用道具 举报

lsy183 | 2023-2-28 15:26:54 来自手机 | 显示全部楼层
到6的氨氮了,如果确认碱度pH没有问题,就首先考虑要补泥了,不然慢慢恢复是很需要时间。会到6应该也是恶化一两星期了估计
回复

使用道具 举报

束裕 | 2023-2-28 16:51:22 来自手机 | 显示全部楼层
林松烨 发表于 2023-2-28 15:26
到6的氨氮了,如果确认碱度pH没有问题,就首先考虑要补泥了,不然慢慢恢复是很需要时间。会到6应该也是恶化 ...

确实已经好多天了,就是不知道是什么原因引起的,突然间就不好的已经开始往里面补泥了,
回复

使用道具 举报

涤生(昊) | 2023-2-28 19:12:02 | 显示全部楼层
镜检你是取得泥还是一滴泥水? 看着是膨胀引起的,但是镜检没看到丝状菌,现在水温是多少度? 什么时候开始的?
回复

使用道具 举报

llh | 2023-3-1 11:03:06 来自手机 | 显示全部楼层
束裕 发表于 2023-2-28 16:51
确实已经好多天了,就是不知道是什么原因引起的,突然间就不好的已经开始往里面补泥了, ...

我最近也是AAO工艺氨氮超标,头疼😩
回复

使用道具 举报

MC螺丝刀 | 2023-3-1 12:06:31 来自手机 | 显示全部楼层
和我遇到的状况一样,不要降曝气,硝化系统还没完全培养起来,看镜检正在向好的方向发展,停水闷曝,等生化出水氨氮合格了再低流量进水,然后每隔一天提满负荷的百分之二十就行了。注意总氮和碳源的补加。
回复

使用道具 举报

国度边境 | 2023-3-1 12:21:56 来自手机 | 显示全部楼层
束裕 发表于 2023-2-28 11:46
进水水质,cod180,氨氮30,总氮45,总磷4.5

水量多大??你这进水浓度比我这边高,污泥浓度保持在4000..do控制2以内,过高就停风机3小时
回复

使用道具 举报

束裕 | 2023-3-1 13:25:09 来自手机 | 显示全部楼层
涤生(昊) 发表于 2023-2-28 19:12
镜检你是取得泥还是一滴泥水? 看着是膨胀引起的,但是镜检没看到丝状菌,现在水温是多少度? 什么时候开始 ...

取的好氧段泥水,氨氮忽高忽低,必须要把风量调到最大,反复了十几天了,水温还好有十三四℃
回复

使用道具 举报

本版积分规则