是否是污泥老化造成氨氮高

[复制链接]
束裕 | 2023-3-1 13:28:09 来自手机 | 显示全部楼层
MC螺丝刀 发表于 2023-3-1 12:06
和我遇到的状况一样,不要降曝气,硝化系统还没完全培养起来,看镜检正在向好的方向发展,停水闷曝,等生化 ...

必须大风量的开,一降风量,氨氮就慢慢往上走,溶氧都达到了8左右,好氧池面有一层浮泥,二沉池也有,我怕风量太大,将泥都曝散
回复

使用道具 举报

束裕 | 2023-3-1 13:31:07 来自手机 | 显示全部楼层
束裕 发表于 2023-3-1 13:28
必须大风量的开,一降风量,氨氮就慢慢往上走,溶氧都达到了8左右,好氧池面有一层浮泥,二沉池也有,我 ...

沉降高,污泥浓度并不是很高,感觉泥有点散
回复

使用道具 举报

涤生(昊) | 2023-3-1 13:49:14 | 显示全部楼层
束裕 发表于 2023-3-1 13:25
取的好氧段泥水,氨氮忽高忽低,必须要把风量调到最大,反复了十几天了,水温还好有十三四℃ ...

是不是进水量超负荷了?  先把这部分氨氮降解掉再进水处理
回复

使用道具 举报

束裕 | 2023-3-1 14:37:40 来自手机 | 显示全部楼层
涤生(昊) 发表于 2023-3-1 13:49
是不是进水量超负荷了?  先把这部分氨氮降解掉再进水处理

水量一直没超负荷,两万吨的规模,我现在进水一万五不到,也不能提量,量一提,二沉池就翻泥,泥位很高,今天二沉池出水氨氮就只有0.2,风量我往下调了,不知道后续氨氮还会不会上去,前几天也是氨氮很高然后大风量机风量调到了5000,溶氧都达到了9左右,怕长时间大风量把泥都曝散了并把反硝化系统也搞乱
回复

使用道具 举报

涤生(昊) | 2023-3-1 15:57:24 | 显示全部楼层
束裕 发表于 2023-3-1 14:37
水量一直没超负荷,两万吨的规模,我现在进水一万五不到,也不能提量,量一提,二沉池就翻泥,泥位很高, ...

是的,风太大,污泥细碎,反硝化受影响还要多投加碳源, 根据你的描述是进水有异常导致的, 外回流看能不能开到最大,甚至加泵外回流,降低二沉池的泥层高度来解决
回复

使用道具 举报

束裕 | 2023-3-1 17:05:04 来自手机 | 显示全部楼层
涤生(昊) 发表于 2023-3-1 15:57
是的,风太大,污泥细碎,反硝化受影响还要多投加碳源, 根据你的描述是进水有异常导致的, 外回流看能不 ...

外回流量我现在开了进水量的80%,开大后也会造成二沉池翻泥,我同时有两组两万吨的池子在运行,是共用了一个污泥池
回复

使用道具 举报

涤生(昊) | 2023-3-2 10:52:33 | 显示全部楼层
束裕 发表于 2023-3-1 17:05
外回流量我现在开了进水量的80%,开大后也会造成二沉池翻泥,我同时有两组两万吨的池子在运行,是共用了 ...

二沉池呢?投用了几个,是否超过水力负荷?
回复

使用道具 举报

束裕 | 2023-3-2 12:34:11 来自手机 | 显示全部楼层
涤生(昊) 发表于 2023-3-2 10:52
二沉池呢?投用了几个,是否超过水力负荷?

有两组二沉池,一组还可以,另一组泥层就很高,应该没有超水力负荷以前大水量时都没有问题,出泥效果我看了也还好,沉降比较高,镜检没发现丝状菌,氨氮高所以风量开的比较大
回复

使用道具 举报

涤生(昊) | 2023-3-3 11:56:43 | 显示全部楼层
束裕 发表于 2023-3-2 12:34
有两组二沉池,一组还可以,另一组泥层就很高,应该没有超水力负荷以前大水量时都没有问题,出泥效果我看 ...

嗯,那就是曝气量高引起的
回复

使用道具 举报

本版积分规则