AAO工艺氨氮超标

[复制链接]
SARAOE | 2023-2-24 08:28:08 来自手机 | 显示全部楼层
龙辉 发表于 2023-2-24 00:17
硝化池COD100以内也抑制硝化菌吗?

规范一般要求进入曝气池的BOD低于80,实际中越低越好,氨氮升高前的工况有什么变化?氨氮升高之前有没有提高碳源投加量?
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

275473 | 2023-2-24 08:30:43 来自手机 | 显示全部楼层
氨氮总氮倒挂咯
回复

使用道具 举报

llh | 2023-2-24 12:29:22 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2023-2-24 08:28
规范一般要求进入曝气池的BOD低于80,实际中越低越好,氨氮升高前的工况有什么变化?氨氮升高之前有没有 ...

氨氮升高前运行保持了低回流比,内回流200%,外回流50%。氨氮超标后停水加大了碳源投加
回复

使用道具 举报

何钦 | 2023-2-24 14:57:21 | 显示全部楼层
首先确保数据检测准确性,其次你的内回流和外回流量都偏小了
回复

使用道具 举报

闲云清烟29482 | 2023-2-24 23:52:24 来自手机 | 显示全部楼层
补充碳源,多关注生化池pH变化,偏低及时补充纯碱。进水碳源不够,另外多关注溶解氧变化
回复

使用道具 举报

默读_ | 2023-2-24 23:58:08 来自手机 | 显示全部楼层
你这个情况最好做一下全流程分析!不然只是你这些数据很难去做一个全面的判断。
回复

使用道具 举报

llh | 2023-2-25 13:36:39 来自手机 | 显示全部楼层
何钦 发表于 2023-2-24 14:57
首先确保数据检测准确性,其次你的内回流和外回流量都偏小了

内回流控制小一点缺氧池溶解氧好控制一些
回复

使用道具 举报

llh | 2023-2-25 13:37:25 来自手机 | 显示全部楼层
闲云清烟29482 发表于 2023-2-24 23:52
补充碳源,多关注生化池pH变化,偏低及时补充纯碱。进水碳源不够,另外多关注溶解氧变化 ...

但是现在情况是好氧池PH不降
回复

使用道具 举报

llh | 2023-2-26 15:14:58 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2023-2-23 14:44
碳源有没有投加?看你这个PH没有下降是不是硝化没有建立呢?而且出水氨氮比总氮还高 ...

昨天好氧池投加8吨市政污水处理厂含水率85%污泥,闷曝24小时下午测氨氮10.5,COD36、总磷0.6,总氮3.6,PH降了一点,现在内外回流开启了,
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2023-2-26 16:39:07 来自手机 | 显示全部楼层
龙辉 发表于 2023-2-26 15:14
昨天好氧池投加8吨市政污水处理厂含水率85%污泥,闷曝24小时下午测氨氮10.5,COD36、总磷0.6,总氮3.6,P ...

继续悶爆,待氨氮降至最低,进水继续下一个周期悶爆
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

本版积分规则