生化池上ORP在线仪表

[复制链接]
查看1813 | 回复11 | 2020-7-19 15:30:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
ORP氧化还原定位仪上的数字表示什么意思?有的时候几百,有的时候低,甚至是负值。正值是表示什么意思?负值时表示什么意思?这个仪表装在生化池上(好氧、缺氧、厌氧)有什么指示作用?
回复

使用道具 举报

哈希小哥 | 2020-7-19 21:51:29 来自手机 | 显示全部楼层
氧化还原电位就是用来反映水溶液中所有物质表现出来的宏观氧化还原性。氧化还原电位越高,氧化性越强,氧化还原电位越低,还原性越强。电位为正表示溶液显示出一定的氧化性,为负则表示溶液显示出一定的还原性。和缺氧好氧没啥关系
哈希服务,您身边的仪器专家,让一切分析更简单!致力于提供优质仪器产品。18049465629
回复

使用道具 举报

永远 | 2020-8-1 18:07:01 来自手机 | 显示全部楼层
对于生化,可以将ORP理解为一种反应环境的控制参数。
好氧正40。
缺氧如果运行好,负100也是认可的。
厌氧越低越好
回复

使用道具 举报

future | 2020-8-1 18:13:08 来自手机 | 显示全部楼层
这个一般是缺氧厌氧段判断环境条件是否合适的,缺氧段控制在-100到0mV,厌氧段-100到-250mV,主要是厌氧段缺氧段微生物生存环境
问渠那得清如许?
回复

使用道具 举报

hongers | 2020-8-1 18:35:30 来自手机 | 显示全部楼层
这个用在厌氧缺氧工艺比较多,好氧一般裝溶解氧仪就够了
回复

使用道具 举报

静怡 | 2021-5-25 09:39:06 | 显示全部楼层
主要装在厌缺氧
回复

使用道具 举报

海914860 | 2021-5-25 10:37:58 | 显示全部楼层
这个装好氧区,没多大意义吧
回复

使用道具 举报

高鹏 | 2021-5-25 11:14:38 来自手机 | 显示全部楼层
哈希小哥 发表于 2020-7-19 21:51
氧化还原电位就是用来反映水溶液中所有物质表现出来的宏观氧化还原性。氧化还原电位越高,氧化性越强,氧化 ...

好氧环境应该是溶液呈氧化性吧,是正值
回复

使用道具 举报

渐行渐远一起走 | 2023-11-17 11:32:58 | 显示全部楼层
反硝化作用需要足够的电子供体
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2023-11-17 18:57:00 来自手机 | 显示全部楼层
主要是用在厌氧,比如说是正值的,代表有氧化性的,进水含有一些容氧,负数是代表还原性,进水不含厌。一般厌氧ORP值最好200-330比较好的
回复

使用道具 举报

本版积分规则