UASB厌氧沼气压力高,压力降低后带泡沫?

[复制链接]
查看1238 | 回复8 | 2022-6-23 03:54:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
UASB工艺4000方容积处理量485方/天,处理生活垃圾渗滤液。无沼气柜,池体结构为混凝土,分一号和二号,底部和顶部都有互通口。

沼气经三相分离器气室收集管道进入水封罐,二号池水封罐沼气出口管道和一号水封罐沼气出口管道之间有沼气压力计,二号池和一号池沼气管汇合后有三通一边往火炬一边往沼气增压风机,目前沼气压力7-9千帕,开启沼气增压风机能稳定在0.6千帕,但是会带出很多厌氧水(因为是黑色的还带泡沫),最低频率运行沼气压力降不下去但是能带出水来,在开始沼气增压风机的同时运行火炬由于带水量大,火炬点不着,有点搞不懂。关闭沼气增压风机,火炬排出大量黑水然后运行火炬,能点燃火炬并长时间运行,但是沼气压力降不下去还是在7-9千帕,问了其他几个厂,他们沼气压力都能控制在5千帕内,并且水封罐和火炬排水都是清液(其他厂用的厌氧罐)。

主要问题:

1.先排除沼气压力表的问题,在沼气压力7-9千帕时运行沼气增压风机只把沼气压力降至0.5千帕,并不存在抽成负压,为什么运行沼气增压风机会带水出来?

2.单独运行火炬沼气压力降不下去,设计值产气量为200方/时,火炬处理量为300方/时。

3.由于我这边是混凝土结构厌氧池,也和三相分离器厂家确认过根据厌氧设计厂家最大沼气压力150千帕来运行是不会对三相分离器产生影响的,我不会计算这个,有大佬会计算的不?需要哪些数据支撑?附一个手画的简易图给各位参详!文化有限画得不好

wechat_upload165592768962b373897bc46
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-6-23 07:55:58 | 显示全部楼层
你们没有气液分离器吗   ?三分顶部水位多少?水封水位多少?有没有流量计记录产气量?一天处理多少水?去除率多少?
回复

使用道具 举报

永久28 | 2022-6-24 15:57:04 来自手机 | 显示全部楼层
说说个人的想法
沼气压力计测得是水封罐出来后的沼气主管压力,三相分离器出来的沼气没做气水分离,带有不少水汽或者泡沫,水封罐的液位确认下(可能已超正常工作液位),沼气管出来的低洼段也积了水,导致沼气主管憋压,开增压风机的时候,沼气主管压力会降,但火炬点不着了(可能是因火炬前沉水弯把沼气堵了,压不够而没气过去,或者只有少量的气过火炬去)
回复

使用道具 举报

永久28 | 2022-6-24 16:11:49 来自手机 | 显示全部楼层
永久28 发表于 2022-6-24 15:57
说说个人的想法
沼气压力计测得是水封罐出来后的沼气主管压力,三相分离器出来的沼气没做气水分离,带有不 ...

总结起来就是沼气管低洼的地方积了水导致憋压(三相分离器出来的沼气没做气水分离,带出来的水汽或者泡沫较多)
回复

使用道具 举报

没有如果 | 2022-6-26 19:48:55 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2022-6-23 07:55
你们没有气液分离器吗   ?三分顶部水位多少?水封水位多少?有没有流量计记录产气量?一天处理多少水?去 ...

没有气液分离器,水封罐后就是管道至火炬和沼气风机,水封水位的话一直保持在38-50cm,大概占水封罐三分之一左右,没有沼气流量计,目前厌氧处于污泥洗出阶段,每天处理240-250方,祛除率的话大致在80%左右(进水COD60000左右,出水12000-13000)。
回复

使用道具 举报

没有如果 | 2022-6-26 19:51:44 来自手机 | 显示全部楼层
永久28 发表于 2022-6-24 15:57
说说个人的想法
沼气压力计测得是水封罐出来后的沼气主管压力,三相分离器出来的沼气没做气水分离,带有不 ...

水封罐液位一直保持水位在三分之一左右,厌氧池顶沼气至火炬管道在最低点设置了排污阀,一直处于开启状态,不断有水气及泡沫排出回到厌氧池。
回复

使用道具 举报

没有如果 | 2022-6-26 19:56:08 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2022-6-23 07:55
你们没有气液分离器吗   ?三分顶部水位多少?水封水位多少?有没有流量计记录产气量?一天处理多少水?去 ...

三分顶部到溢流口1.4米,气室顶部到溢流口1.2米
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-6-27 09:30:57 | 显示全部楼层
没有如果 发表于 2022-6-26 19:56
三分顶部到溢流口1.4米,气室顶部到溢流口1.2米

你们水封罐大小多少?水封顶部气管插入水封的高度?你风机的参数多少
回复

使用道具 举报

周夏海 | 2022-7-2 11:08:35 | 显示全部楼层
我理解对于沼气系统而言需要有定压设备(沼气柜)稳定全厂沼气管路压力,对沼气系统正常运行起着关键作用。沼气从反应器出来的时候,压力较高,温度较高,因此含湿量校大。当沼气在管路中输送,压力下降的时候,空气中的含湿量会下降,水分会析出。同时气体从35C & 湿度100% 环境下 到常温管路中,由于管路中出现温度降,气体含有的水分也会冷凝析出。罐顶靠近厌氧反应器的水封罐只能将气体裹挟的水分去除,但是由于压力降和温度降引起的冷凝水不见得能够去除干净。出现黑水的情况估计是厌氧反应器顶部压力有突然降低的情况,引起部分液体失压沸腾,产生泡沫,泡沫很容易带水进入后续管道。沼气火炬运行时不能降低沼气系统压力是因为燃烧气体量=产气量(--> 燃烧器管路有堵塞)。沼气火炬和压缩器一起启动,火炬无法运行是因为沼气压缩机上游管路压损小,压缩机能力大,而火炬上游管路有堵塞,火炬抢气抢不过压缩机,而且您这里又没有沼气柜做缓冲,所以压缩机运行时,火炬只能休息。以上只是个人一些看法,供您参考
回复

使用道具 举报