分析下我的厌氧还有救吗

[复制链接]
苟斌 | 2022-6-14 21:31:58 来自手机 | 显示全部楼层
你没有蒸汽拌热,没有检测手段,这个厌氧很难把控的,系统会随时会酸化崩溃。
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2022-6-15 00:05:14 来自手机 | 显示全部楼层
苟斌 发表于 2022-6-14 21:31
池内尤其是底部反应区,需要每天检测ph维持6.5-7.2,碱度500-1500mg/L,挥发性有机酸800Mg/L以下。如果这三 ...

亲,您这两个帖子的内容有点矛盾哦,碱度(ALK)和VFA关系😁
回复

使用道具 举报

A^0^游侠 | 2022-6-15 09:51:35 来自手机 | 显示全部楼层
厌氧污泥作用是有的,要加泥换动,激活与培训菌群
学习是对自己最好的投资。
回复

使用道具 举报

渗滤液污师 | 2022-6-15 13:42:29 来自手机 | 显示全部楼层
苟斌 发表于 2022-6-14 21:31
你没有蒸汽拌热,没有检测手段,这个厌氧很难把控的,系统会随时会酸化崩溃。 ...

那把这个塔就当作一个软化塔可以吗,需要做些什么调整呢
回复

使用道具 举报

who | 2022-6-15 19:32:03 | 显示全部楼层
不知道你的厌氧罐是三段厌氧工艺,还是二段厌氧工艺,还是综合厌氧工艺。
回复

使用道具 举报

渗滤液污师 | 2022-6-16 15:42:42 来自手机 | 显示全部楼层
司海瀛 发表于 2022-6-15 13:42
那把这个塔就当作一个软化塔可以吗,需要做些什么调整呢

是酸化塔
回复

使用道具 举报

渗滤液污师 | 2022-6-16 15:43:22 来自手机 | 显示全部楼层
who 发表于 2022-6-15 19:32
不知道你的厌氧罐是三段厌氧工艺,还是二段厌氧工艺,还是综合厌氧工艺。 ...

就是一个封闭的罐子,上面有个三相分离器,还有个内循环泵
回复

使用道具 举报

皮皮虾 | 2022-6-21 21:37:28 | 显示全部楼层
厌氧镜检
回复

使用道具 举报

渗滤液污师 | 2022-6-22 10:51:28 | 显示全部楼层

???怎么了,好像听说厌氧不需要镜检是吧?
回复

使用道具 举报

皮皮虾 | 2022-6-22 21:01:17 | 显示全部楼层
渗滤液污师 发表于 2022-6-22 10:51
???怎么了,好像听说厌氧不需要镜检是吧?

厌氧通常不需要镜检,要研究厌氧菌普通显微镜应该不够用
回复

使用道具 举报