新建垃圾填埋场废水,请老师指教给些思路。

[复制链接]
查看411 | 回复12 | 2022-6-13 11:43:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
新建垃圾填埋场,就这水质,说泥越来越少。
不在现场,一时不知道怎么办。
请老师指教,给些思路。
wechat_upload165509182062a6b26c7cb6e
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-6-13 13:38:59 | 显示全部楼层
你们设计规模多少?实际进水多少?
回复

使用道具 举报

HI873207 | 2022-6-13 17:27:57 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2022-6-13 13:38
你们设计规模多少?实际进水多少?

设计100,目前80
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-6-14 08:06:33 | 显示全部楼层

这个应该是用MBR工艺,污泥不至于跑走了 曝气咋样?
回复

使用道具 举报

XQ961119 | 2022-6-14 10:44:37 | 显示全部楼层
生化+膜
回复

使用道具 举报

小污师护水清 | 2022-6-14 11:10:03 来自手机 | 显示全部楼层
泥越来越少,那泥去哪里了?先把这个问题原因找到了,才能知道解决方法。
回复

使用道具 举报

小污师护水清 | 2022-6-14 11:12:01 来自手机 | 显示全部楼层
小污师护水清 发表于 2022-6-14 11:10
泥越来越少,那泥去哪里了?先把这个问题原因找到了,才能知道解决方法。 ...

我遇到过一个没有污泥回流,硬是把管式膜堵废了。
回复

使用道具 举报

HI873207 | 2022-6-14 11:24:08 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2022-6-14 08:06
这个应该是用MBR工艺,污泥不至于跑走了 曝气咋样?

有外置超滤。污泥全部回流不外排。
该工程设计有特点:
1.二级液位低,一级液位高。并且共用风机。
2.由于液位差,使得一级COD高,污泥少,曝气低。污泥是否会中毒,中毒后污泥会变少吗
3.二级正好相反,由于液位低,导致曝气大。污泥回流的多。再加上是二级,二级低负荷。这会污泥减少吗
回复

使用道具 举报

HI873207 | 2022-6-14 11:24:56 来自手机 | 显示全部楼层
小污师护水清 发表于 2022-6-14 11:10
泥越来越少,那泥去哪里了?先把这个问题原因找到了,才能知道解决方法。 ...

没去哪,我担心都解体了。
回复

使用道具 举报

HI873207 | 2022-6-14 11:25:21 来自手机 | 显示全部楼层
小污师护水清 发表于 2022-6-14 11:12
我遇到过一个没有污泥回流,硬是把管式膜堵废了。

外置超滤,污泥全回流,正常。
回复

使用道具 举报

本版积分规则