硝化池COD比进水高(下雨进水浓度有下降)

[复制链接]
查看180 | 回复9 | 2022-6-10 23:12:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
垃圾渗滤液处理日处理量110吨/天,进水COD2000左右氨氮:400。
二级硝化池
COD7500出水氨氮:2.5几天才加一包葡萄糖。
DO.3.5(爆汽量比平时小)
PH.7.0(每天有加碱50千克左右)
硝化池泡沫多二级硝池沉降比不是很好
想降COD大神们有没有什么高见
wechat_upload165487391562a35f3beb6f8
wechat_upload165487393962a35f534645d
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2022-6-11 07:34:06 来自手机 | 显示全部楼层
检测数据有没有问题呀,出入实在是太大了
绿水青山,有你有我
回复

使用道具 举报

严建辉 | 2022-6-11 08:29:39 来自手机 | 显示全部楼层
数据没问题啊,自己化验室测了。还委托第三方测了!
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2022-6-11 13:25:09 来自手机 | 显示全部楼层
严建辉 发表于 2022-6-11 08:29
数据没问题啊,自己化验室测了。还委托第三方测了!

测的时候过滤了吗?硝化出水COD比进口高,注意,这是比进硝化池的CDO高,只有一种可能是发生了短程硝化,但是这个比进水高这么多就有点太离谱了,只能怀疑是数据问题了
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

严建辉 | 2022-6-11 15:34:08 来自手机 | 显示全部楼层
过滤过了,空压机汽量比平时小。溶解氧还是很高。
回复

使用道具 举报

夺诺 | 2022-6-11 15:37:07 来自手机 | 显示全部楼层
严建辉 发表于 2022-6-11 15:34
过滤过了,空压机汽量比平时小。溶解氧还是很高。

带泥了?测cod过滤没?不可能高那么多吧!
回复

使用道具 举报

严建辉 | 2022-6-11 17:29:29 来自手机 | 显示全部楼层
没带泥用滤纸过滤了
回复

使用道具 举报

清浊之间 | 2022-6-16 08:50:48 来自手机 | 显示全部楼层
没道理说出水比进水高,我觉得是你没测好,过滤稀释再测下看看
回复

使用道具 举报

流浪篝火者 | 2022-6-16 09:45:30 来自手机 | 显示全部楼层
提高厌氧有机负荷
回复

使用道具 举报

A^0^游侠 | 2022-6-16 16:43:00 来自手机 | 显示全部楼层
是不是阶段性的进水浓度影响检测
张和忠
回复

使用道具 举报

本版积分规则