调节池上部房间内设备需要防爆吗

[复制链接]
查看326 | 回复9 | 2022-6-9 17:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的工艺是生化处理渗滤液,有个400方的地下调节池
我们的建筑物建在调节池上方,调节池有个小型地面开口,气味会顺着上来,有时候会有臭味
那房间内的设备 电缆什么的需要加装防爆措施吗
有什么规范性文件规定吗
回复

使用道具 举报

sincerely | 2022-6-9 20:46:26 来自手机 | 显示全部楼层
臭的是硫化氢。
这个要看是不是防爆区,防爆区要求要有,不然验收专家组不会签字的
回复

使用道具 举报

渗滤液污师 | 2022-6-9 21:27:32 | 显示全部楼层
sincerely 发表于 2022-6-9 20:46
臭的是硫化氢。
这个要看是不是防爆区,防爆区要求要有,不然验收专家组不会签字的 ...

怎么看是不是防爆区呢?
我们的调节池上面就是一些设备间,二楼还有办公室,设备完全没有防爆防护
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-6-10 08:02:04 | 显示全部楼层
调节池如果厌氧 也会有甲烷气体产生。
回复

使用道具 举报

sincerely | 2022-6-10 20:55:35 来自手机 | 显示全部楼层
司海瀛 发表于 2022-6-9 21:27
怎么看是不是防爆区呢?
我们的调节池上面就是一些设备间,二楼还有办公室,设备完全没有防爆防护 ...

防爆区划分,这个我不清楚,我们现场是有图的,应该就是验收的时候,这些有要求的,慢慢改。
回复

使用道具 举报

渗滤液污师 | 2022-6-13 18:54:04 | 显示全部楼层
sincerely 发表于 2022-6-10 20:55
防爆区划分,这个我不清楚,我们现场是有图的,应该就是验收的时候,这些有要求的,慢慢改。 ...

哦哦,可以说下你那边的什么区域被划分为防爆区了吗
回复

使用道具 举报

sincerely | 2022-6-13 23:25:44 来自手机 | 显示全部楼层
司海瀛 发表于 2022-6-13 18:54
哦哦,可以说下你那边的什么区域被划分为防爆区了吗

涉及沼气的一圈都是防爆区域
回复

使用道具 举报

18584628378 | 2022-6-17 08:51:00 来自手机 | 显示全部楼层
为了安全,最好还是选择防爆设备
回复

使用道具 举报

生活 | 2022-6-17 13:06:52 来自手机 | 显示全部楼层
加上防爆设备,最好在加上有害气体监测设备
回复

使用道具 举报

A^0^游侠 | 2022-6-19 14:02:17 来自手机 | 显示全部楼层
防雷防电好了,其它的做好应急物质现场放置
学习是对自己最好的投资。