总氮超标不降,求助大神

[复制链接]
经风活摰 | 2022-6-9 22:31:27 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2022-6-9 20:57
其他问题回复一下!这种情况,我目前推测只有一个原因,就是进水携带硝态氮,投加的碳源并没有参与反硝化 ...

嗯,按氨氮➕5来加的碳源  两个加药系统 加碳源一个加缺氧池 一个加的气浮机  没进水的时候 缺氧池的都没断  两个算上碳氮比都接近20了
回复

使用道具 举报

经风活摰 | 2022-6-9 22:34:59 来自手机 | 显示全部楼层
一心向北 发表于 2022-6-9 20:26
CN比一直是这么高运行的?
直觉告诉我,C源加多了。

碳源过多会导致总氮不能降吗?关键出水cod和氨氮都很低  
回复

使用道具 举报

经风活摰 | 2022-6-9 22:37:57 来自手机 | 显示全部楼层
德才 发表于 2022-6-9 20:03
你们这种状况是突然长起来的,还是一直都是这样子,充分搅拌也很主要!

我没来之前总氮更高,他们疯狂加碳源,比我现在➕得更多,内回流都是堵了的,当时内回流没100,现在改了回流到300多快400了。现在就卡在16.7不达标
回复

使用道具 举报

经风活摰 | 2022-6-9 22:40:12 来自手机 | 显示全部楼层
水来 发表于 2022-6-9 21:14
每天进水量多少?C源加得太多会影响硝化细菌。

氨氮很低,硝化正常。就是总氮没达标
回复

使用道具 举报

水处理奥德彪 | 2022-6-9 22:45:41 来自手机 | 显示全部楼层
碳源比例变化时,出水总氮有没有变化
回复

使用道具 举报

经风活摰 | 2022-6-9 22:52:47 来自手机 | 显示全部楼层
ChaoSkr 发表于 2022-6-9 22:45
碳源比例变化时,出水总氮有没有变化

这段时间➕更多没啥变化了。有时候加药泵又堵了,很乱。。之前改回流加的临时潜污泵遇上下雨最低降到10以下。回流改好正常后就基本没达标。就在15-20徘徊。不知道是不是改回流污泥放多了。
回复

使用道具 举报

经风活摰 | 2022-6-10 01:17:37 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2022-6-9 20:57
其他问题回复一下!这种情况,我目前推测只有一个原因,就是进水携带硝态氮,投加的碳源并没有参与反硝化 ...

大佬告诉下,没参与反硝化的原因是为什么啊
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2022-6-10 01:59:57 来自手机 | 显示全部楼层
我第一点想到的事因为回流比太大导致硝化液回流携带的溶解氧高,聚糖菌一类的细菌占优,一方面挤占反硝化菌的生存空间,另一方面消耗投加的碳源(吸附、转换、储存)。在这种情况下,可以考虑适当的降低回流比,按照你提供的进水氨氮25左右,如果不考虑进水中其他类型的氮,出水总氮降低到12.5只需要100%的回流,降低回流给反硝化菌以良好的生长繁殖空间,你的总氮会将下去的。
回复

使用道具 举报

清浊之间 | 2022-6-10 07:36:46 来自手机 | 显示全部楼层
如果进水碳磷比的确如你所说的十几,那我认为是泥出问题或者停留时间不够。取个缺氧出水继续搅拌两个小时看看总氮会不会下降,降的话就是停留时间短了。再取个进水和好氧出水1/3混合搅拌几个小时,看看总氮下降速度,看看是不是泥的问题
回复

使用道具 举报

大梨 | 2022-6-10 08:35:02 | 显示全部楼层
如果是进水有硝态氮的话可以加在厌氧池辅助反硝化,不过释磷会受到一点影响,污泥浓度有好多?
回复

使用道具 举报

本版积分规则