出水总氮超标,一天了也没有降下来,求大神帮助

[复制链接]
倚楼听风雨44667 | 2022-6-9 09:35:07 来自手机 | 显示全部楼层
站在原地,等 发表于 2022-6-9 07:12
你别一下子突然降,缓慢降,如果泵不是变频,就用阀门一点点往下降,然后你在把你的污泥浓度往下降降,硝 ...

他现在想降也不是那么容易的事,降的太多,二沉池泥位就会上涨,有跑泥的危险。
回复

使用道具 举报

倚楼听风雨44667 | 2022-6-9 09:40:29 来自手机 | 显示全部楼层
hao69886 发表于 2022-6-9 07:07
请问碱度怎么补充?

影响不大,碱度补多了还容易出现别的问题。
回复

使用道具 举报

袁知行 | 2022-6-9 10:14:43 来自手机 | 显示全部楼层
氨氮那么低,说明硝化进行已完全,总氮减去氨氮,出水基本全是硝态氮了,那就看缺氧池了,缺氧池脱氮最重要的是碳氮比,满足C/N比大于4就行,这是关注的重点!
回复

使用道具 举报

清浊之间 | 2022-6-9 16:12:28 来自手机 | 显示全部楼层
进出水pH差别有点大,出水ph才6.8,大概率是反硝化产生的碱度不够,也就是缺氧池差碳源
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2022-6-9 18:23:12 来自手机 | 显示全部楼层
h开心 发表于 2022-6-9 07:57
大神,请教一下,这个总N,可以把内回流从360到100%是怎么来的,能解释一下依据吗,或者这种总氮多少对应 ...

正常的话进水总氮低于40,你的内回流在200左右就可以了,回流比太高了你的缺氧溶解氧能降下去吗?脱氮效率就没办法保证了呀
回复

使用道具 举报

红红火火恍16130 | 2022-6-9 23:20:28 来自手机 | 显示全部楼层
我认为内外回流虽然过大,都不是影响总氮的因素,其他参数也没有问题,有时候偶尔进来一股高氮废水没检测到,在氨氮不上升的情况下,逐步提升碳源投加量,至1200/1400。
回复

使用道具 举报

欢明 | 2022-6-9 23:32:39 来自手机 | 显示全部楼层
SVI=SV百分数*10/MLSS(g/L),还真错了。而且svi的单位是ml/g
回复

使用道具 举报

hao69886 | 2022-6-10 16:52:47 来自手机 | 显示全部楼层
欢明 发表于 2022-6-9 23:32
SVI=SV百分数*10/MLSS(g/L),还真错了。而且svi的单位是ml/g

哈哈,看了下 是我MLSS写错了 10513写成11513了。单位也写错了。855*10/10513=80.9ml/g
回复

使用道具 举报

tao- | 2022-6-11 15:45:06 来自手机 | 显示全部楼层
污泥浓度12000,钟蛋被污泥吸附的效果,没有被转化,
回复

使用道具 举报

TZS | 2022-6-13 22:01:20 来自手机 | 显示全部楼层
核算一下缺氧段反应时间,是否足够。
回复

使用道具 举报

本版积分规则