h开心 发表于 2022-6-8 17:41 如果是AAO工艺,要把前面两个A的+O的池容,如果是AO工艺也是一样A池+O池的池容。不知你说的厌氧是指哪个, ...
清浊之间 发表于 2022-6-9 16:14 F/M使用的是生物池内微生物总量,自然是包括厌缺氧池的
曹佩 发表于 2022-6-10 02:17 食微比也就是污泥负荷,单位kgCOD/kgMLSS·d,给排水设计手册给出的AAO或者AO工艺中的污泥负荷仅仅是好氧 ...
皮皮虾 发表于 2022-6-11 22:29 之前认为是按生化全部体积算的,大意了,还是得多看书多看规范
h开心 发表于 2022-6-10 07:50 好勒,谢谢提醒。有的书又写的要加A池,不过设计手册是权威的