氨氮总氮降不下来,请大神指导

[复制链接]
查看497 | 回复20 | 2022-6-5 23:04:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景:工厂是生产锂离子电池的,废水站设计量1400立方,实际一天在400左右,主要是清洗铝壳废水(COD1000左右,氨氮20-60,总磷20-110,主要是清洗槽液浓度很高)200方左右,生活污水(COD100-300,氨氮50-70),废气处理设施废水,纯水制备废水
工艺:混凝沉淀+ABF厌氧(800方)+缺氧(310方)+SBR1(250方)接触氧化法+SBR2(500方)+中沉池
进入厌氧池COD600-1100,氨氮17-25,厌氧池出水COD差别不大,氨氮会升高一两个,缺氧池COD150-500,SBR1COD100左右,SBR2COD40-80
问题:去年11月投入使用,2月份之前运行良好氨氮未超过10,也未投加营养,然后出现一次污泥解体先是氨氮升高,然后COD升高,后投加污泥重新培养恢复,氨氮一直保持在10左右,每天持续投加面粉葡萄糖。
5月1日氨氮14,到了15日氨氮升到24,后面一直投加面粉葡萄糖,氨氮维持在25左右,到了5月30日厌氧池有黑色污泥流入缺氧池,6月2日好氧池子整体发黑,好氧池的氨氮也升到32左右
供应商给的结论是营养不够,目前是SBR2关闭2组曝气,继续投加营养,回流调大,两天下来效果并不大,目前每6小时投加9袋面粉在缺氧好氧池。
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-6-6 08:01:28 | 显示全部楼层
关闭曝气是为什么?
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2022-6-6 08:36:49 来自手机 | 显示全部楼层
清洗用的是有机磷的药剂吧,有机磷浓度太高,对污泥有毒害作用,所以,厌氧这一步尤其重要,需要把有机磷转化成正磷酸盐,楼主上次解体是不是因为厌氧出问题了吗?还有现在进水水质数据是楼主说的吗?看进出水指标,CNP是够用的,完全可以通过除碳工艺来搞定氨氮,用不到脱氮工艺,所以,楼主可以复查一下进水CNP!还有就是不管是什么工艺,氨氮高的情况下,曝气都不应该关闭的,而是应该延长曝气的时间
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

A^0^游侠 | 2022-6-6 08:57:58 来自手机 | 显示全部楼层
供应商的话也能信。氨氮高要么减小进水,增加曝气时间曝气量,提高污泥浓度。泥都发黑了氨氮那高还停曝气,污水行业的奇葩
学习是对自己最好的投资。
回复

使用道具 举报

谢言 | 2022-6-6 10:58:04 来自手机 | 显示全部楼层
检查一下,好氧消化系统是不是出现了问题,回流比不够,导致稀释比不够,造成厌氧池氨氮,总氮高
回复

使用道具 举报

凡爸爸 | 2022-6-6 11:01:08 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2022-6-6 08:01
关闭曝气是为什么?

说是降低好氧菌的活性,便于硝化反硝化菌的生存
回复

使用道具 举报

凡爸爸 | 2022-6-6 11:04:02 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2022-6-6 08:36
清洗用的是有机磷的药剂吧,有机磷浓度太高,对污泥有毒害作用,所以,厌氧这一步尤其重要,需要把有机磷转 ...

前面混凝沉淀加氯化钙会把总磷去除很多,进入厌氧池的总磷在5左右,厌氧池一直没有投加污泥,也没有内回流,中沉池的泥有回到厌氧,进去的是多少COD,出来也差不多,只有氨氮会升高一两个
回复

使用道具 举报

凡爸爸 | 2022-6-6 11:06:09 来自手机 | 显示全部楼层
A^0^游侠 发表于 2022-6-6 08:57
供应商的话也能信。氨氮高要么减小进水,增加曝气时间曝气量,提高污泥浓度。泥都发黑了氨氮那高还停曝气, ...

一开始系统出问题的时候就是说缺营养,5月加了10吨葡萄糖和面粉,还是不见好转
回复

使用道具 举报

艾其深 | 2022-6-6 13:35:33 来自手机 | 显示全部楼层
凡爸爸 发表于 2022-6-6 11:01
说是降低好氧菌的活性,便于硝化反硝化菌的生存

谁给你说的……,商家?说药剂加的不够就让你加大投加量。要是在你那里说得上话建议换一家药剂供应商
回复

使用道具 举报

艾其深 | 2022-6-6 13:36:30 来自手机 | 显示全部楼层
有检查药剂里面含有什么东西没?
回复

使用道具 举报

本版积分规则